• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
14.01.2026, 13:08

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak zapojit signálku RAMI, IS 22 OK/STOP 230 AC/D k jističi?

Started by Z. Hrubes, 17.09.2013, 21:49

previous topic - next topic

Z. Hrubes

17.09.2013, 21:49 Last Edit: 17.09.2013, 22:41 by Miroslav Minařík

Jak na jistič (B16 - zásuvka) připojit signálku, aby zelené světlo indikovalo stav OK, červené porucha?
Jde o RAMI, IS 22 OK/STOP 230 AC/DC.

Jirka Š. Svejkovský

K jističi 16A přidejte pomocný kontakt (přepínací nebo jeden spínací a jeden rozpínací). Jestli chcete jako poruchu signalizovat i ruční vypnutí, tak normální kontakt, jestli pouze výpadek nadproudem tak kontakt signální. Typy najdete v katalogu výrobce jističe.

Do rozvodnice přidejte jistič 2A char. B.

Kontakty budete napájet z jističe 2A, zelenou pak připojíte na kontakt spínací, červenou na rozpínací. Střed (svorka S) na přípojnici N.

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B