Jak často kontrolovat funkci nouzového zastavení?

Started by Petr Pavlíček 1, 30.09.2013, 21:26

previous topic - next topic

Petr Pavlíček 1

30.09.2013, 21:26 Last Edit: 30.09.2013, 21:31 by David Hruda
Řeší se tento problém v některé z ČSN, ISO nebo NV? Nebo je to individuální záležitost a záleží pouze na tom, co napíše výrobce do technické zprávy?
Mimochodem u stroje, u kterého tento problém řeším, je v tech. zpr. napsáno "funkci nouzového zastavení kontrolovat v pravidelných intervalech".

Jiří Buben

Tak to vezměte dle NV 378/2001 Sb., kde je stanoveno provádět kontroly nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem. Takže si to provozovatel stanoví sám s maximální periodou kontrol 12 měsíců. Pokud výrobce uvede v dokumentaci nějaké doporučení, je vhodné se ho držet, pokud ovšem neuznáte za vhodné periodu kontroly zkrátit například vzhledem k provozním podmínkám atd.. A to se netýká jen kontroly nouzového zastavení, ale všech bodů uvedených v §3.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....