• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku?

Started by ForEshop, 09.10.2013, 22:26

previous topic - next topic

ForEshop

09.10.2013, 22:26 Last Edit: 09.10.2013, 22:34 by Miroslav Minařík
V paneláku jsem onehdy nechal elektrikářem zrušit schodišťový vypínač, ten je zavíčkován a v krabici jsou kabely propojeny wago svorkami.
Teď by se mi v tomto místě bytu hodila zásuvka (na drobnosti nabíjení mobilu atd.) je možné (technicky) udělat z oněch 3 drátů zásuvku?
V krabici je jeden hnědý (fáze) a dva černé kabely vodiče (ty jsou co?)

Ludvík Kubík

Ze schodišťového vypínače zásuvku udělat nelze!

Vít Rotrekl

V paneláku hodně těžko... netvrdím, že by to nešlo, ale bylo by to dražší než si koupit 10 nabíječek :-)
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Michael Tejčka

heh, první odpověď co mě napadla po přečtení otázky v nadpisu byla: "to ti asi m*rá ne?"  >:D
.... taky už se tak často šroubovákem v uchu nešťourám, ale punk poslouchám pořád ....

Ludvík Kubík

Quote from: Vít Rotrekl on 09.10.2013, 22:56
V paneláku hodně těžko... netvrdím, že by to nešlo, ale bylo by to dražší než si koupit 10 nabíječek :-)

Dotaz zněl, jestli ze schodišťového vypínače lze udělat zásuvku. Jsou tam dva černé vodiče a jeden hnědý. Podle mě nelze!

Vít Rotrekl

Quote from: Ludvík Kubík on 09.10.2013, 23:22
Dotaz zněl, jestli ze schodišťového vypínače lze udělat zásuvku. Jsou tam dva černé vodiče a jeden hnědý. Podle mě nelze!

Tak řekl bych, že je každýmu jasný, že nepůjde jen přemontovat strojek....ale bude nutný nějaký přepojení, výměna drátů... proto píšu, že hodně těžo...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Zdenek Hejčl

Pohled laika:
Ale vždyť tam jsou 3 dráty! Že mají jinou barvu? Elektrice to přece nevadí, jakou má barvu izolace....   :D
Pohled odborníka:
Bez důkladné prohlídky této části instalace, přepojení krabičky (zrušení stávajícího kabelu) a natažení nového kabelu asi jinak nelze...  ;)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jan Kelbich

Quote from: Zdenek Hejčl on 09.10.2013, 23:49
Pohled laika:
Ale vždyť tam jsou 3 dráty! Že mají jinou barvu? Elektrice to přece nevadí, jakou má barvu izolace....   :D


Jenže ono to vadí. Až si někdo splete ochranný vodič s pracovním, nastane malér, který překvapí v nejnevhodnější chvíli.

Pokud tam chcete zásuvku, tak jedině pro spotřebiče třídy II (jsou to spec. zásuvky, kam se nedá připojit tř. I). A jaký je průřez vodičů ? Podle toho bude muset být navrženo jištění. A navíc, pokud ji zapojíte do světelného obvodu, tak si začínáte dělat pěkný nepořádek v instalaci, a to se zase nevyplatí v budoucnu.

Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku

Milan Hudec

Quote from: Jan Kelbich on 10.10.2013, 11:39
Jenže ono to vadí. Až si někdo splete ochranný vodič s pracovním, nastane malér, který překvapí v nejnevhodnější chvíli.

Pokud tam chcete zásuvku, tak jedině pro spotřebiče třídy II (jsou to spec. zásuvky, kam se nedá připojit tř. I).



To nemůžete myslet vážně, toto řešení je pouze mezikrok mezi žádnou zásuvkou a běžnou zásuvkou (ta speciálka pro třídu II. nebude jak na potvoru po pár týdnech vyhovovat).

Jirka Š. Svejkovský

Velebme bezkrabicovou instalaci. Amen. Teda Wago.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Hudec on 10.10.2013, 16:16
To nemůžete myslet vážně, toto řešení je pouze mezikrok mezi žádnou zásuvkou a běžnou zásuvkou (ta speciálka pro třídu II. nebude jak na potvoru po pár týdnech vyhovovat).

Pro "normální civilní prostor" bych vždy preferoval standardní řešení, normální provedení zásuvky použitelné pro třídu I i II
Jakákoliv mimořádnost je pro mě přijatelná pouze tam, kde je "poučená a zodpovědná obsluha".
Sice je tu výrobce zásuvek "pouze" s dutinkami pro pracovní vodiče N a L, bez ochranného kolíku PE, ale já těm zásuvkám mov nefandím, protože předpokládají, že kolíky běžné vidlice jsou silnější, a dvoupólové vidlice pro třídu II se dělají pro proudy 2 nebo 2,5A a mají kolíky slabší.
Takže stačí větší síla nebo "odvážný kutil s nožíkem" a už to tam jde narvat!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Kelbich

Quote from: Jiří Schwarz on 10.10.2013, 21:40
..., protože předpokládají, že kolíky běžné vidlice jsou silnější, a dvoupólové vidlice pro třídu II se dělají pro proudy 2 nebo 2,5A a mají kolíky slabší.
Takže stačí větší síla nebo "odvážný kutil s nožíkem" a už to tam jde narvat!


Nezáměnnost je zajištěna především celkovým tvarem zásuvky (šestiúhelník).

Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku