• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Funguje propojeni TCL2 optickym vlaknem 50/125?

Started by Slapak Lubomir, 05.12.2013, 10:05

previous topic - next topic

Slapak Lubomir

05.12.2013, 10:05 Last Edit: 05.12.2013, 10:46 by Miroslav Minařík
V udajich o propojeni TCL2 pomoci optickeho vlakna je definovano vlakno 62.5/125 je mozne pouzit i vlakno50/125 ? Nebo je nejaky zasadni rozdil v pouziti mezi temito dvemi vlakny?

Jirka Š. Svejkovský

Rozdíl je v průměru optického vlákna. Chcete-li světlo z 62,5 mikronového vlákna protlačit 50 mikronovým, dojde ke ztrátám a přenos fungovat nemusí.

EDIT: teď koukám, že modul připouští použití obou typů, takže to bez problému pojede.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B