Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?

Started by flafik, 01.11.2013, 12:18

previous topic - next topic

flafik

01.11.2013, 12:18 Last Edit: 01.11.2013, 12:21 by Miroslav Minařík

Jaká by měla být minimální bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu,
který je hned vedle - cc. 10cm  

Je to dostatečné nebo ne?
Hromosvod vede po okapu z rodinného domu s plechovou střechou cca. 8*10m

Vít Rotrekl

Těžko říci. Může být oněch 10cm, může být méně, může být i více. Záleží na mnoha věcech. Jak je domek vysoký, kolik má svodů, jak vysoký je ten plot, v jaké hladině LPL je domek...
Ale asi na to nebude nějaký výpočet, když se tu ptáte. Daleko větší strach bych měl z toho jak je provedena jímací soustava na té plechové střeše :)
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jan Franěk

Nějak si nedokážu představit, že by tento objekt měl tolik svodů, že by vyšla dostatečná vzdálenost 10cm. Navíc 10cm není pro blesk žádnou překážkou.
Na druhou stranu bych rád věděl, jestli jde o kovový plot i sloupky, které jsou v betonu v zemi. Jestli ano, tak bych to připojil ke svodu na stejný potenciál a ,,vylepšil si tak uzemnění".

Quote from: Vít Rotrekl on 01.11.2013, 13:30
Ale asi na to nebude nějaký výpočet, když se tu ptáte. Daleko větší strach bych měl z toho jak je provedena jímací soustava na té plechové střeše :)


Souhlasím s názorem, že řešit problém pouze jednoho svodu, je o ničem. Měl by jste to řešit jako celek.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jan Hájek

Rozhodně by měl být plot připojen ke stejné zemnící soustavě, jako ten hromosvod, pak teprve má smysl zjišťovat vzdálenost.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

flafik

Děkuji za odpovědi.
Abych to upřesnil - svody jsou dva, z každé strany domu jeden, výška cca 8-9m.
Plot je celý z kovu, sloupky zabetonované, výška 1,5m. Problém je, že plot je můj, hromosvody ne - ty jsou nově dělané na vedlejším domu - z toho jeden svod je právě těsně vedle mého plotu. Jde mi o to, že součástí plotu jsou i el. vrata + branka a nerad bych, aby případný blesk sjel až do plotu. Díky

Jiří Schwarz

Pokud plot není spojen s hromosvodovou soustavou, za bezpečnou vzdálenost můžeme považovat 3 metry  :(

Pokud vám jde o ohrožení elektrických a elektronických zařízení, nějak spojených s plotem, vidím to "černě", on vám to blesk zničí ať to spojíte, nebo to "těch pár cm přeskočí".
Muselo by se to řešit komplexněji s využitím společné nebo propojené hromosvodové soustavy na obou objektech, ochrannám pospojováním, přepěťovými ochranami,....
Ale to "se musí vidět", to se podle "mejlíku" nebo dotazu v diskusním foru řešit nedá 
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Lukáš Rotrekl

Quote from: Jan Franěk on 01.11.2013, 14:18
Nějak si nedokážu představit, že by tento objekt měl tolik svodů, že by vyšla dostatečná vzdálenost 10cm. Navíc 10cm není pro blesk žádnou překážkou.


Bude záležet na výšce plotu od vyrovnání potenciálu.
Takže:
a) má smysl to řešit? Co ohrozí případný přeskok na plot a případně dál?
b) pokud je  to nutné řešit, tak aby  to mělo smysl, tak musíte plot uzemnit na stejné uzemnění jako hromosvod...
c) řešíte přeskok od svodu na plot, ale co přímý úder do plotu mimo ochranný prostor hromosvodu na střeše?

Ale jinak se příkláním k bráchovu názoru, že by mě víc trápilo co máte na střeše - tedy vzdálenosti vnitřních instalací od toho a co to udělá až do toho praští a kudy má šanci bleskový proud téct a kudy přeskakovat...
Honzo (Hájek), ty máš někde určitě k dispozici ten obrázek že jo. Já ho teď nemůžu najít...
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jan Hájek

Pokud řachne k sousedovi a vzdálenost bude menší než pár set metrů, jsou šance na to, že se vás to nedotkne mizivé. Doporučuji, pokud chcete pohon brány ochránit, uzemnit plot a v místě pohonu dobudovat zemnič s nasazením svodiče bleskových proudů pro jeho ochranu.

Velmi také záleží na kvalitě a provedení zemnící soustavy souseda, pokud je svod samostatně uzemněn, je riziko poškození vašeho pohonu vyšší, než pokud bude jeho dům mít základový zemnič.

Zajímavý je i detail plechové střechy domu souseda, to je pozitivní, protože zřejmě větší část bleskového proudu půjde na elektrickou instalaci v jeho domě. Co není pěkné, že část bleskového proudu doputuje do vaší instalace přes společnou napájecí soustavu. Taky bude velmi nepříjemný kouř z hořícího objektu a škody které vzniknou při jeho hašení.