Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5?

Started by Jirka z Brna, 31.10.2013, 01:57

previous topic - next topic

Jirka z Brna


Lze při rekonstrukci el.rozvodů (víceméně svépomocí) použít pro světla kabel YDY 3x1,5?
Mám ho tu cca 100m v šuplíku.

Pavel Horský

Kabel YDY-t je určen pro instalace pod omítku a do lišt.

Nevidím zde žádný problém.
Jen dávejte větší pozor na manipulaci. Tento kabel je náchylnější k poškození jeho izolace.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Tomáš Žabka

Podle specifikace co jsem našel se jedna o PVC kabel odpovídajicí našemu CYKY. Takže jako RT bych s tím problém neměl. Akorád je pravděpodobně polské produkce, ale CE má.
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.