Je kabel od elektroměru do rozvaděče v RD dimenzován s rezervou i pro TČ?

Started by Smíšek Jan, 31.07.2013, 09:29

previous topic - next topic

Smíšek Jan

V projektu CYKY J C 5x16. Délka 25m. Hlavní jistič 3x25A. Projekt vytvořen pro elektrickou podlahovku. Příkon instalovaný 30,7 kW. Maximální soudobý příkon 15 kW.

Je CYKY J C 5x16 dostatečně dimenzovaný pro případnou změnu projektu, kde by namísto el. podlahovky byl dům vytápěn tepelným čerpadlem vzduch - voda?

František Šohajda

CYKY 5x16 v zemi (např) snese 105 A ...
Stačí i pro malou a střední firmu ...? (dance) (dance) (dance)
Když si spočítáte na max odběr proudu kabelem, musel by jste ročně paltit stotisíce za odběr el. energie pro RD ??Při max zatížení kabelu!
(jen teoreticky myšleno)

Stačí.... ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Václav Třetí

Kabel máte na malou továrnu,  ;D  v dané délce vydrží podstatně více, než dovolí odebírat plánovaný hl. jistič, v tom bych problém neviděl. Zato u hlavního jističe bude nejspíš třeba navýšit hodnotu i pro podlahové vytápění, soudobý příkon 15kW je pro jistič 25A dost na hraně.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Jaroslav Hasala

U přívodního kabelu je nutné zohlednit i délku.
Nicméně u délek do cca 50m to nemá vliv.
Na hlavní jistič 3x 25A může být připojeno cca 17 kW, v dané situaci je to skutečně dost na hraně.
Kabel CYKY 5Cx 16 může být bez nějakých problémů použítý pro jistič před elektroměrem 3x 32A nebo i 3x 40A.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Jera


Mám podobnou otázku v rodiném domku se realizovala rekonstrukce podkroví.
přívod do staré části je vedené 4x10mm hliník s 25a jističema v zemi cca 12m

zhruba jsem počítal příkony
sušička+pračka --  4500w
mikrovlnka         --  2700w
trouba               --   2700w
šicí stroje           --  2000w
lednice mrazak  --   2500w
myčka                 --    800w vše cca 15200w

podkroví chci napojit ze stareho rozvaděče v přizemí kabelem 5x10mm měď
bude vytápěné infratopením podlahovém a stropním.
příkony
topení                7900w
boiler                 2200w
varná deska       6200w
trouba                2700w
mikrovlnka            900w
pračka sušička    4500w
konvice+žehlička 4000w
kovektor              1500w
digestoř                  500w celkově 30400w

dotaz je jaky bude přesně zatížení kabelu a zda to ten přívodní hlavní utáhne.
Nebo zda nebude lepší si natáhnou solo podkroví do rozvaděče do společných hodin mědí 5x10mm


děkuji za odpověď