Musí mít druhý rozvaděč také své jištění?

Started by Tomáš Sváček, 23.11.2013, 20:53

previous topic - next topic

Tomáš Sváček

23.11.2013, 20:53 Last Edit: 23.11.2013, 21:01 by David Hruda
Stavím patrový rodinný dům dle projektové dokumentace.
V projektu je pro dům navržen jeden rozvaděč v přízemí domu u vstupu.
Já bych ovšem chtěl rozdělit přízemí a první patro domu na dva rozvaděče RZ1 v přízemí  a RZ2.
Do domu je přívod 5Jx10, na začátku rozvaděče je HV 32A.
Pokud bych pokračoval do prvního patra RZ2 kabelem 5Jx6, je nutné, aby byl kabel v RZ1 odjištěn, nebo může vést z HV32 přímo do RZ2?
Vím, že jde o změnu průřezu kabelu.

David Hruda

Proč to neřešíte s autorem projektu?
Důležité údaje chybí:
-jištění kabelu
-délky a uložení kabelů
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Tomáš Žabka

Povolené zatížení CYKY 5(J)x6 je 43A při koeficientu uložení 1, takže dejme tomu, že při 0,8 to bude 34A, takže proudově by to mělo byt ok, ale jde také o úbytek napětí a změnu projektu. Já osobně bych tam jistič dal ať se to dá odpojit a navíc, když už jste vynaložil finanční prostředky na projekt nechejte si zpracovat i revizi projektu, ať máte aktuální dokumentaci při výstavbě.
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Jaroslav Hasala

Obecně lze říci, že pokud dodržíte stejný průřez přívodního kabelu pro obě rozvodnice, neměl by být problém, když bude propoj mezi rozvodnicemi zapojen bez jištění.
Dá se to přirovnat ke stoupacímu vedení.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Vít Rotrekl

Já to vidím takto:
1) Pokud oba kabely budou dostatečně dimnnzované tak bych to jištění nějak neřešil.
2) Pokud bude přívodní kabel (dle tazatele 5x10) tzn. TN-S, a odvodní kabel taktéž, neviděl bych problém.
3) Pokud bude přívodní kabel TN-C, a odvodní kabel bude TN-S, tak by jištrění být mělo.


PS: Má nějaký hlubší význam mít přívodní vedení z ER do bytového rozvaděče v TN-S? Já v tom moc výhod nespatřuji... Krom toho, že je to dražší, tak by měly být svodiče přepětí i na N vodiči - opět navýšení ceny. Kabel je tlustší - horší manipulace.
Výhodu spatřuji snad jen v tom, že bych vodiče PE a N v tomto kabelu zapojil jako tuplovaný PEN.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

David Hruda

Quote from: Vít Rotrekl on 24.11.2013, 09:46
...Pokud oba kabely budou dostatečně dimnnzované tak bych to jištění nějak neřešil...

To je to,  oč tu běží. Např. kabel CYKY-J 5x6 v délce 10m uložený v izolační stěně jištěný jističem 32A/3 nestačí...
Nevíme skoro nic, takže radit se dá těžko.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Dušan Davídek

Quote from: Jaroslav Hasala on 24.11.2013, 07:38
Obecně lze říci, že pokud dodržíte stejný průřez přívodního kabelu pro obě rozvodnice, neměl by být problém, když bude propoj mezi rozvodnicemi zapojen bez jištění.
Dá se to přirovnat ke stoupacímu vedení.

Mám na to podobný názor. Skutečně neznáme délku a uložení přívodu, ale rozvaděče mezi patry ASI nebudou od sebe nijak zásadně daleko.

Je krátkozraké propojit rozvodnice jen přívodním kabelem. Běžnou praxí je i rezervní trubka, sazba apod.
Protože se jedná o změnu oslovte projektanta. Ten jediný zná všechny souvislosti vašeho projektu. Navrhne vám znovu rozvodnice včetně zapojení, trasy kabelů apod.
Nebude to stát majlant a je to lepší varianta než se pak při problémech tlouct do hlavy....