• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
12.01.2026, 00:37

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Prečo testovacie tlačítko prúdový chránič nevypne?

Started by Ján Bubanec, 27.11.2013, 20:14

previous topic - next topic

Ján Bubanec

27.11.2013, 20:14 Last Edit: 27.11.2013, 20:33 by Miroslav Minařík
Rozvádzač 3x24 modulov,v každom rade rovnaký 3 fázový prúdový chránič a X ističov.Chrániče rovnako zapojené.Dva po stlačení testovacieho tlačidla vypnú.Jeden nie.Vypne sám asi po 3 minútach.Chrániče nové na stole v dielni vyskúšané a funkčné.

Jaroslav Hasala

Může to být způsobené i nějakým problémem v připojené instalaci.
Typicky spojením N a PE vodiče.
Zkuste odpojit z chrániče odvodní N vodič (fázové vodiče se dají odpojit jističi) a znovu vyzkoušet chránič.
Při té příležitosti také vyzkoušejte i izolační stavy, zejména mezi N a PE.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Martin H.

Quote from: Ján Bubanec on 27.11.2013, 20:14
Dva po stlačení testovacieho tlačidla vypnú.Jeden nie.Vypne sám asi po 3 minútach.Chrániče nové na stole v dielni vyskúšané a funkčné.

VŠETKY popísané symptómy sú typické pre spojenie N a PE za chráničom.

Len keby nájdenie toho spojenia bolo rovnako rýchle ako diagnóza  ;)

Tomáš Žabka

UŽ jsem se s tímto problémem setkal také (nefunkční testovací tlačítko na FI), ale FI splňovalo všechny parametry (provedl jsem kompletní měření), volal jsem proto výrobci, popsal jsem mu kde je FI instalovano a jak dlouho, výsledkem bylo, že pravdepodobně působením vzdušné vlhkosti se poškodil rezistor, který dělá onen testovací reziduální proud. Bohužel je to závada na výrobku, která neumožňuje udělit kladný vysledek revize a opravit se nedá (zásahem do FI by si člověk koledoval o "průšvih").

Ve vašem případě (nového FI) by, se onen rezistor mohl třeba uklepat, ale pokud FI funguje bez zapojení do obvodu, tak pak to bude pravděpodobně problém N, PE, jak popisují kolegové.
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.