Zdravím,
mohl by mi někdo poradit zdda je lepší jistit obvod sběrače u autotrafa pojistkou nebo jističem? Jedná se o typ ESS110 (0-230V/10A)...jakou hodnotu by měla mít pojistka(jistič) a jaké má být její provedení?

Děkuji
Tomáš Novák

NNNTomas

Tomáš Novák

eboss

V diskuzích se máte podle pravidel přihlašovat jménema příjmením.  Pravděpodobně vaše vyjadřovací schopnosti nepodaly patřičný výklad problému.

Štefan Beláň

Všechna indukční zařízení, včetně transformátorů, se jistí jistícími prvky s vyšší hodnotou vypínacího proudu.
Při použití pojistky, je nutné použít pojistku tkz. zpožděnou pro motory (zpožděné = šnek nebo T) a při použití jističe, je nutné volit charakteristiku C nebo D.
Chránič chrání - jistič jistí.

NNNTomas

Omlouvám se, ale nevím jak to jméno teď změnit...

A děkuji za radu.