• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Lze zapojit zásuvky bez preruseni vodicu?

Started by dal mac, 07.12.2013, 13:07

previous topic - next topic

dal mac

07.12.2013, 13:07 Last Edit: 07.12.2013, 13:38 by David Hruda
Je mozne zapojovat zasuvky za sebou bez preruseni trojzily? Je to mozne dle platnych norem a proslo by to revizi? Pujde o pripojeni novostavby, takze od jistice povedu trojzilu a nevim jestli je mozne u kazde zastrcky udelat ocko a pokracovat k dalsi k napojeni vsech nasledujicich. Nikdy jsem to nevidel takhle zapojene, ale bylo mi receno, ze to tak muzu zapojit. Nebo je lepsi reseni?

David Hruda

Jestli jste elektrikář, tak ano. A klidně můžete vodiče i přerušit, bezšroubové zásuvky se pak připojují o trochu líp.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jirka Š. Svejkovský

Jak který přístroj.

Pokud osadíte zásuvky s odkrytými šroubovými spoji, pak to při troše šikovnosti jde. Někteří zdejší kolegové to jinak nedělají.

Novější typy nají šroubky schované pod plastový kryt nebo mají bezšroubové svorky. Tam jste bez šance.

Osobně si myslím, že je to zbytečná práce navíc a žádné zlepšení to nepřináší.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 07.12.2013, 14:30
Jak který přístroj.

Pokud osadíte zásuvky s odkrytými šroubovými spoji, pak to při troše šikovnosti jde. Někteří zdejší kolegové to jinak nedělají.


Osobně si myslím, že je to zbytečná práce navíc a žádné zlepšení to nepřináší.

Naopak se řídím heslem "zbytečně nelam, nestříhej".

David Hruda

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 07.12.2013, 14:30
Jak který přístroj.

Mám pocit, ze tazatel se hlavně ptá, jestli může zásuvky "smyčkovat".
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: dal mac on 07.12.2013, 13:07
Je mozne zapojovat zasuvky za sebou bez preruseni trojzily?
...
a nevim jestli je mozne u kazde zastrcky zásuvky udelat ocko a pokracovat k dalsi k napojeni vsech nasledujicich.


Já to pochopil trošku jinak.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

dal mac

Panove dekuji za odpovedi. To mi pomohlo. A pane Svejkovsky je to zasuvka. To jen preklep ale zaklad byl spravny   >:D

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Hudec on 07.12.2013, 14:42
Naopak se řídím heslem "zbytečně nelam, nestříhej".

To máš pravdu...
Ale někdy je to boj udělat si ty "smyčky" tak akorát, aby to stačilo na zapojení a přitom aby se tam vodičů nemuselo moc cpát pod strojek nebo vedle něj...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Maroš Klein

Quote from: Milan Hudec on 07.12.2013, 14:42
Naopak se řídím heslem "zbytečně nelam, nestříhej".

Presne tak, cvakať stačí až pri prvom hľadaní poruchy.  ;)

Menší problém začína ak je spracovaný kvalitný rozpočet. V cenníku stavebnej výroby mám okrem ceny aj 0,308 Nh na montáž jednej priebežnej zásuvky. Nie žeby to nešlo, ale keď si prácu niekto rozpočtuje sám pre seba, tak sa o miss zásuvku snažiť nebude.  ??

Miroslav Minařík

Quote from: David Hruda on 07.12.2013, 13:43
Jestli jste elektrikář, tak ano.

Hmmm ... elektrikář by měl odpovědi na takové otázky znát a hlavně používá jinou terminologii.

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 07.12.2013, 14:30
Osobně si myslím, že je to zbytečná práce navíc a žádné zlepšení to nepřináší.


Tak bych to viděl také.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

David Hruda

Quote from: Miroslav Minařík on 07.12.2013, 18:30
Hmmm ... elektrikář by měl odpovědi na takové otázky znát a hlavně používá jinou terminologii.

Právě proto jsem to psal....
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jaroslav Hasala

Zapojit smyčkovanou zásuvku 230V bez přerušení vodičů sice lze (u některých typů), ale je to skutečně dost pracné a nic zásadního to nepřináší.
Je zapotřebí předem si vyzkoušet potřebnou délku vodičů a tu dost přesně dodržovat.
Pokud budou vodiče delší, bude asi problém nějak je do krabice nacpat a pokud budou krátké, bude připojování dost obtížné.
Také je vhodné používat nějaké hlubší krabice, např. KPR 68.

Podle mého soudu je u slušně udělané instalace velmi malá pravděpodobnost závady, která by měla něco společného se způsobem zapojení zásuvek.
Kladl bych důraz spíše na použité přístroje, některé levné modely ve mě moc důvěry nevzbuzují.
Osobně při revizích měřím u všech zásuvek 230V "impedanci poruchové smyčky Zs" (L-PE) a také "vnitřní impedanci sítě Zi" (L-N).
Tímto měřením se dá odhalit případný špatný spoj na smyškovaných zásuvkách.
Moc často se to ovšem nestává.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Dušan Davídek

Quote from: Jaroslav Hasala on 08.12.2013, 08:44
Podle mého soudu je u slušně udělané instalace velmi malá pravděpodobnost závady, která by měla něco společného se způsobem zapojení zásuvek. Kladl bych důraz spíše na použité přístroje, některé levné modely ve mě moc důvěry nevzbuzují.
Zapojit smyčkovanou zásuvku 230V bez přerušení vodičů sice lze (u některých typů), ale je to skutečně dost pracné a nic zásadního to nepřináší.


Souhlasím s výše uvedeným příspěvkem kol. Hasaly ....

Osobně při tahání zásuvkových okruhů kabel v krabicích stříhám a v žádném případě to nepovažuji za profesní pochybení. Při kompletaci se dnes mnohdy používají bezšroubé svorky u kterých to ani jinak nejde.
Rychlost a pracnost montáže je opravdu značně rozdílná. Navíc dle mého názoru je při ořezávání a připojování nepřerušeného kabelu daleko větší možnost poškození izolace více než je zdrávo.
Pokud přístroje zapojuje elektrikář, který dodržuje řemeslné zvyklosti nepředpokládám problém s přerušením vodiče v místě připojení.....
Použití noname výrobků z různých monstermarketů, u kterých často na první pohled drží svorky pohromadě jen silou vůle bych považoval za daleko větší hrozbu.