Je možno v domovní instalaci umístit samotné vodiče pod omítkou?

Started by Tomáš Svoboda, 02.08.2006, 12:38

previous topic - next topic

Tomáš Svoboda

02.08.2006, 12:38 Last Edit: 24.09.2006, 00:42 by Administrátor fóra, čistič
<p>Je možno v domovní instalaci umístit vodiče CY 2,5mm2 pod omítku bez použití ochranné lišty či trubky? Jedná se o přívod k vypínači osvětlení.</p>

Jiří Fuksa


Milan Karvánek

Ne, protože vodiče CY s jednou izolací nejsou určené pod omítku. Vodiče CY a CYY nejsou totéž.

Jaroslav Hasala

Doplňuji - vodiče CYY mají dvě izolace. Obecně všechny kabely nebo vodiče pro uložení pod omítku musí mít dvě izolace.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz