Started by Jan Matuška, 25.12.2013, 10:39

previous topic - next topic

Jan Matuška

25.12.2013, 10:39 Last Edit: 26.12.2013, 16:51 by Miroslav Minařík

Plánuji do svého RD elektroinstalaci v rozsahu zcela běžném pro tento typ stavby.

Nicméně součástí RD jsou i slaboproudé rozvody (EZS, čidla na měření teplot, zvonek apod.).

Plánovaná elektroinstalace nn sebere 48 modulů.
Plánovaný slaboproud zhruba 20 modulů.
Pokud pominu možnost vzdájemného rušení, je možné (vhodné) pro nn i slaboproud použít jednu rozvodnici (96 modulů) nebo nikoliv - resp. mohou se z pohledu bezpečnosti tyto dva světy v jedné rozvodnici potkat?

Oslovil jsem dva revizáky, jednomu to je jedno (zajímá ho jen nn) a druhému se to moc nelíbilo.

Původní otázka: Rozvodnice v RD: Lze kombinovat nn a slaboproud?

Miroslav Minařík

Quote from: Jan Matuška on 25.12.2013, 10:39
Plánuji do svého RD elektroinstalaci v rozsahu zcela běžném pro tento typ stavby.

Nicméně součástí RD jsou i slaboproudé rozvody (EZS, čidla na měření teplot, zvonek apod.).

Plánovaná elektroinstalace nn sebere 48 modulů.
Plánovaný slaboproud zhruba 20 modulů.
Pokud pominu možnost vzdájemného rušení, je možné (vhodné) pro nn i slaboproud použít jednu rozvodnici (96 modulů) nebo nikoliv - resp. mohou se z pohledu bezpečnosti tyto dva světy v jedné rozvodnici potkat?

Oslovil jsem dva revizáky, jednomu to je jedno (zajímá ho jen nn) a druhému se to moc nelíbilo.

Původní otázka: Rozvodnice v RD: Lze kombinovat nn a slaboproud?



Za určitých opatření to není problém. Ale proč se ptáte revizních techniků? To je práce projektanta!
Revizní technik kontroluje to, co nakreslil projektant s tím, co montér instaloval. Tak se nedivte, že co revizní technik, to jiný názor. Revizní technik nenavrhuje ale kontroluje!
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Jiří Schwarz

26.12.2013, 18:36 #2 Last Edit: 26.12.2013, 19:26 by Redakce portálu Elektrika.cz
Quote from: Miroslav Minařík on 26.12.2013, 16:55
... Revizní technik nenavrhuje ale kontroluje!

A kdybych to měl posuzovat já jako RT, líbilo by se mi, kdyby ty mn rozvody byly prostorově oddělené od rozvodů nn, kdyby nebyly navzájem propletené kabely od MN a nn rozvodů, kdyby z popisů nejen na krytu rozvaděče, ale i po sejmutí krytu, bylo jasné rozhraní mezi MN a nn,...
Z praxe vím, že to jde, ale ne každý si s tím umí správně poradit.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Maroš Klein

Quote from: Miroslav Minařík on 26.12.2013, 16:55
Revizní technik kontroluje to, co nakreslil projektant s tím, co montér instaloval.

A hlavne kontroluje, že či to čo nakreslil projektant a montér inštaloval je v súlade s normami platnými v čase prípravy projektu, resp. uvedenia do prevádzky.
Ináč je to len ďalší alibista do partie, čo sa podpíše pod chybu, ktorá vznikla omylom, alebo nevedomosťou vo fáze spracovania PD.


Redakce portálu Elektrika.cz



Rozvaděč obsahující prvky sysrémové instalace je zrovna typickou ukázkou, kde se potkává mn a nn. Tedy není v tom problém, jen to musí někdo správně uložit, ale to není otázkou tématu.

Téma je tedy zodpovězeno.