• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
15.01.2026, 16:25

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je možné použít sdružený obvod pro připojení dvou bytových jednotek?

Started by Jirka Š. Svejkovský, 28.01.2014, 14:47

previous topic - next topic

Jirka Š. Svejkovský

Setkal jsem se s takovýmto návrhem:

V současnosti je z emlěrového rozvaděče vyveden jeden kabel AYKY 4x10. Napájí dvě bytovky. Jedna bytovka je měřena podružným elměrem.

Majitel se rozhodl podružák zrušit a oba odběry oddělit. Aby nemusel sekat druhý přívod (z přízemí do patra), chce osadit další elměr a využít stávající kabel. Fázi L1 pro první byt, fázi L2 pro druhý, fázi L3 nezapojí.

Moc se mi to nelíbí, nevyhovuje to podmínkám pro sdružený obvod. Pro klienta je to ale slabá argumentace a chce další důvod, proč sekat do zdi.

Připojovací podmínky to neřeší.

Argument, že je to čuňárna neprošel.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Hynek Čermák

A co selektivita jištění:
ČSN 332000-4-43 čl.432.N4 e ; ČSN 332000-3 čl.314.2.
Selektivita jištění - jistící prvky mají, pokud je to možné, odpojit jen postiženou část vedení............

Lukáš Rotrekl

Průřez PEN? Změna, nové odběrné místo, nová revize?
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jirka Š. Svejkovský

Už jsem to našel. ČSN 33 2130 ed. 2 - přívod do bytu se musí vést samostatně.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Václav Třetí

Takového zákazníka je třeba poslat víte kam. To mě může vždycky trefit šlak, když po mě lidi chtějí nějakou podobnou prasárnu. Specielně když se jedná o spoj mezi úředními elektroměry a byty. To se to naše řemeslo dostane brzy na úroveň ukrajinského zedníka, pokud budeme tyhle rádobyšetřílky poslouchat.

Víte jak dělají maltu?  Jeden vagon písku, jeden pytel vápna a jedna fanka cementu.
                                                           ;D
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Pavel Tesař

Souhlasím. Smutné ale je, že jsou to některé elektromontážní firmy ochotny provést. Práce je málo a tak se dělá vše.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Václav Třetí on 28.01.2014, 19:00
To se to naše řemeslo dostane brzy na úroveň ukrajinského zedníka, pokud budeme tyhle rádobyšetřílky poslouchat.


Netrefa, majitel je Vietnamec.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

solimek