Bude mít úbytek napětí na délce kabelu cca 350m při 230V vliv na funkčnost relé?

Started by Petr Vavříček, 11.02.2014, 12:24

previous topic - next topic

Petr Vavříček

Potřebuji vyvést paralelní ovládání vrat z ovládací skříňky, která je umístěna u vrat, na kabinu vzdálenou cca 350m. Vrata má ovládat obsluha kabiny s tím, že je bude otevírat a zavírat podle potřeby. Monitoring vrat z kabiny je vyřešen pomocí kamerového systému.  Ovládací obvody vrat jsou na 230V. Můj dotaz tedy je. Projeví se délka vedení (resp. úbytek napětí na něm) nějak výrazně na relátkách, která budou tlačítky z kabiny ovládána?

Lukáš Rotrekl

To je poměrně jednoduchý výpočet, když budete znát. Spíš bych měl strach, že si to při té délce naindukovaným napětím bude žít svým vlastním životem.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Hynek Havliš

Tak tak, úbytek napětí nemusí být hlavní problém. Nedávno jsem řešil něco podobného - zkuste se inspirovat zde:

Téma: Jak opravit zapojení stykačové kombinace, když je vše v nerozeznatelném stavu?
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,26421.0.html

Téma: Jaká může být maximální délka kabelu digitálního vstupu PLC?
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,27696.0.html

článek
http://elektrika.cz/data/clanky/dios010125/view?searchterm=samobuzení


Michal Lužný

Kdysi jsme tento problém řešili u ovládání z vrátnice a pomohlo řešení, které je obsaženo v článku kol. Doležala (poslední odkaz kol. Havliše), tedy ovládačka v DC.

Tomáš Žabka

Při dané problematice je problém s kapacitou kabelu, která způsobí to, že log 1 sice bude mít 230V, ale log 0 může mít klidně 100V, pokud trváte na použití AC napětí použijte napěťové relé, u kterého budete moci volně nastavit hodnotu log 0 klidně i do 150V, další věc je to, že k cívce relé připojte paralelně žárovku, aby byl kabel zatížen a kapacitní jev se potlačil. Pak by asi neměl být problém.
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Hynek Havliš

Ještě třeba z téhle strany. Například kabel JQTQ n x 0,8 by mohl být použitelný a má odpor žíly 36 Ohm/km. Vašich 350 m (tam i zpět 700) pak znamená asi 25 Ohm. Pro "malé" relé 24 V DC si cívka může brát 20-30 mA, úbytek by tedy mohl být od asi 0,5 V. To ovšem pro jedno malinké relé - pro stykač klidně i řádově více.
Já bych řekl, že by to fungovat mohlo. Podpořím to údajem z katalogu Simatic S7, kde  Siemens obvykle připouští maximální délku vstupu/výstupu PLC AC i DC do 600 m nestíněným kabelem. Ale - žití strom se zelená a pokud máte na místě mimořádné podmínky, může dojít k problémům nastíněným výše.
A rozhodně pozor na jištění a vypnutí při zkratu (je třeba dodržet vypínací časy pro tento dlouhý kabel).

Jiří Schwarz

Quote from: Hynek Havliš on 11.02.2014, 13:36
...
A rozhodně pozor na jištění a vypnutí při zkratu (je třeba dodržet vypínací časy pro tento dlouhý kabel).

Touto cestou bych rozhodně nešel...
Doporučoval bych DC ovládání malým napětím, jak již bylo uvedeno
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Hynek Havliš

...Touto cestou bych rozhodně nešel...

Já taky ne. Nicméně neznáme okrajové podmínky. Byla to jen obecná poznámka.