Jaká je správná minimální a maximální vzdálenost mezi svodiči přepětí A-B-C?

Started by Miloslav Šťastný, 09.02.2014, 13:41

previous topic - next topic

Miloslav Šťastný

Svodiče přepětí 1., 2. a 3. řádu (též A, B a C) mají mít mezi sebou nějakou minimální vzdálenost po vedení. Většinou se uvádí 5m a více. Pokud je to méně, dává se za svodič vyššího řádu oddělovací tlumivka (třeba DehnBridge dimenzovaný na 35A průchozího proudu). Jak je to ale se 3. nejjemnějším stupněm? Pokud je zásuvka blíž jak 5m k druhému stupni, vrazí se za 2.st oddělovací tlumivka, to je jasné. Pokud ale vedení vychází dlouhé (klidně 15m i více), DehnBridge se za DehnGuard nedává a stačí v tomto případě na ochranu na konci linky 1 přepěťovka 3. řádu?

Jan Hájek

Trošku s dotazem přicházíte opožděně , označení A B C D je označení podle již dlouhou dobu zrušených Německých národních norem.
V současné době je již v řadě svodičů DEHN koordinace přímo zaručena mezi DEHNbloc M a DEHNguard není potřeba již vkládat tlumivku.
Mezi DEHNguard a typ 3 DEHNflex/DEHNrail nebyla tlumivka vyžadována nikdy.
Více se dozvíte na seminářích IP ILPC  www.dehn.cz
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Marek Laube

Když už, tak tedy T1 ( B ), T2 ( C ), T3 ( D ). Záleží to především na výrobci SPD, ale jinak musí být vzdálenost T1-T2 minimálně 10 metrů, T2-T3 by měla být alespoň 5 metrů a T3- spotřebič je maximálně 5 metrů. Maximální délka vodiče CY 16 mezi SPD T1 a ekvipotenciální svorkou je 0,5 metrů.