• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
15.01.2026, 19:54

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Znáte nějaké relé MASTER - SLAVE do rozvodnice?

Started by Jaroslav Hasala, 11.02.2014, 22:42

previous topic - next topic

Jaroslav Hasala

11.02.2014, 22:42 Last Edit: 12.02.2014, 09:41 by Miroslav Minařík
Potřeboval bych umístit do rozvodnice nějaké relé MASTER - SLAVE.
Mělo by to sloužit pro ovládání odtahového ventilátoru na WC - je použitý jeden společný ventilátor pro více WC (kabinky).
Ze strany investora je požadováno automatické rozsvěcování světel - budou použité světla s vestavěnými radiovými čidly.
Myšlenka je taková, že pokud se rozsvítí kterékoliv světlo, potom se rozběhne ventilátor. Pomocí relé MASTER - SLAVE by to bylo asi nejjednodušší, nebylo by ani nutné nijak "kuchat" ty svítidla.  
Do rozvodnice je připraven samostatný přívod pro světla a samostatný přívod pro ventilátor.
Požadavky by splňovalo téměř každé relé, které se používá v prodlužovacích šňůrách.
Nenašel jsem ovšem nic takového ve formátu jako modulární přístroj do rozvodnice.
Jediné relé MASTER - SLAVE do rozvodnice, které jsem našel, mělo nevyhovující parametry a také nevyhovující cenu  :(
Poradíte někdo něco ?
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Vít Rotrekl

Nešlo by použít proudové relé? Např. od Shracka UR6I1052, které jestli jsem správně pochopil umí spínat od 250mA. Nebo UR5I1011, které je od 0,5A.
V kombinaci s časovým relé pro nějaký doběh toho ventilátoru, by to mohlo fungovat.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

David Hruda

12.02.2014, 11:40 #2 Last Edit: 12.02.2014, 12:01 by David Hruda
Třeba e l k o PRI-51/1A? Ale znám to jen z katalogu, žádnou zkušenost nemám.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jirka Š. Svejkovský

Tohle jsme už taky jednou řešili. Investor si vzpomněl až v okamžiku, kdy bylo nataháno.

Z každého svítidla jsme vytáhli kablík od spínané fáze za PIR. Instalovali jsme malou krabici se třemi relaty (tři světla). Relata pak spínala ventilátor.

Žádná krása to není, ale funguje to docela spolehlivě.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Martin H.

Už od 0,1 A reaguje Eltako AR12DX. Má aj dobeh, ale len 2 minúty max.

P.S. Náhodou spomínam Eltako už druhý raz v krátkom čase. Nemám s nimi nič spoločné.


Fuk Tomáš

Quote from: David Hruda on 12.02.2014, 11:40
Třeba e l k o PRI-51/1A? Ale znám to jen z katalogu, žádnou zkušenost nemám.
Jedno jsem použil, běhá 3 roky ve vlhkém sklepě, spíná asi 10x za den a není s ním problém.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)