• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?

Started by michalbouda, 20.02.2014, 07:32

previous topic - next topic

michalbouda

Když vypnu jistič (16A) který by měl být podle elektrikáře který mi instalaci vytvářel, zpřažen s proudovým chráničem, ale proudový chránič nevypnu je v zásuvkách stále napětí.
Je to dobře nebo špatně?


David Frýba

S největší pravděpodobností je zásuvkový obvod, na kterém měříte napětí jištěn jiným jističem než Vy vypínáte.
Přes chránič je zapojeno vícero okruhů, které chrání.Vaším testem jste si ověřil, že zásuvka, kterou testujete je zapojena přes chránič, který vypínáte.
Jistič budete muset vypnout jiný a měl by vám být nápomocen popis na rozvaděči.

Václav Třetí

Jiná možnost je, že je použit kombinovaný přístroj tz. jističochráínič a jistič již není třeba.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Jozef BABJAK


Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

Zkuste do zásuvky připojit nějaký spotřebič s malým odběrem, stačí např. nabíječka na mobil.
Pořád je tam napětí? Tak zkuste silnější spotřebič, např. fén, pořád je tam? A se žehličkou také?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jozef BABJAK

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 20.02.2014, 14:47
Zkoušečkou.


Teraz ste ma dostali: vo vašom prípade o tom nepochybujem, otázka bola smerovaná opytujúcemu sa. Šiesty zmysel mi napovedá, že "v zásuvkách je stále napätie" treba čítať ako "fázovka svieti".

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Jozef BABJAK on 20.02.2014, 17:54
Teraz ste ma dostali: vo vašom prípade o tom nepochybujem, otázka bola smerovaná opytujúcemu sa. Šiesty zmysel mi napovedá, že "v zásuvkách je stále napätie" treba čítať ako "fázovka svieti".



Aha, já to pochopil jako obecný dotaz.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Martin Frühauf

Jistič buď je nebo není pro daný (popsaný v rozvaděči okruh) obvod. Nechte elektrikáře také vytvořit popis rozvaděče  (norm), aby jste nemusel zdlouhavě testovat zda jste vypnul tu část elektroinstalace kterou jste potřeboval  (wall).