Lze provést revize staveništního rozvaděče ještě ve skladu?

Started by kyselda, 25.03.2014, 07:02

previous topic - next topic

kyselda


Dostal se nám na firmu staveništní rozvaděč (starý plechový, zásuvky zespod) ke kterému jsme dostali revizi která ale byla provedena ještě ve skladu odkud nám ho dovezli. A já se ptám, jestli je vůbec možné udělat revizi rozvaděče jinde, než je potom skutečně připojený a případně co v ní má být? Nám tam totiž jen popsali rozvaděč, jističe, vodiče, změřili Rp a víc nic. Je taková revize skutečně k něčemu?

Moderátor: Lépe nastudovat pravidla! Jedno téma = Jeden dotaz!

Juraj Hámorský

Píšete že je starý, teda si myslím, že už bol niekde použitý a teda tá revízia je z predchadzajúceho miesta. /môj dohad/
Rozvádzač by mal mať atest a štítok. My k rozvádzačom ešte davame protokol o kusovej skúške.

František Šohajda

RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...