Dá sa použit biely CYSY 3Cx1,5 v exteriéri?

Started by krupino, 03.11.2015, 12:44

previous topic - next topic

krupino

03.11.2015, 12:44 Last Edit: 03.11.2015, 13:56 by Miroslav Minařík
Poraďte mi prosím CYSY 3Cx1,5 (alebo nejaký podobný ohybný kábel) bielej alebo sivej farby, ktorý je vhodný na fasádu na pripojenie halogénového reflektoru (cca 500W).

Maroš Klein

Ohybný je aj čierny tvrdý, a vám pohyblivý netreba.
Pouvažujte nad vhodnou bielou (sivou) lištou, predlžováky do vonkajšieho prostredia na pevno nepatria.
Ani keby šlo o dočasnú inštaláciu.

Čestmír Kubáček

Použítvse dá cokoliv, ale hlavně poproste Lojzu v hospodě, ať vám napíše revizi a jste krytej.
A teď beze srandy. Nejde z vnitřních prostor provrtat díru do interiéru na 2 místech (1 pro světlo, 2. Pro vypínač.) natáhnout to jako člověk, zafilcovat vnitřní omítky a mít čistou fasádu a klidný spaní?

Patrik Mlynar

Kazda klimatizacia, ktoru som zatial videl ma prepojenu vonkajsiu a vnutornu jednotku cez CYSY.

Este krajsia perla je oprava lampy verejneho osvetlenia, ak je kabel v zemi preruseny. Majstri dojdu s plosinou, omotaju 5 m nad zemou CYSY okolo stlpa, potom ho fixnu stahovacou paskou a pripoja na svorkovnicu. Kabel volne visi medzi doma stoziarmi. Pani monteri podla vsetkeho aj maju nejaky paragraf pre pracu s VTZ, inak by  ich zamestnavatel mal problem s inspektoratom prace.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Jan Franěk

O čem se dohadujeme. Výrobce k tomu dává jasné vyjádření. Jen upozorňuji některé pány, aby nedošlo k nedorozuměním. Né každý bílý ohebný kabel musí nutně být  H05VV-F (CYSY postaru) a ne všichni to dělají tak, jak se má. Bohužel.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jiří Schwarz

Quote from: Patrik Mlynar on 03.11.2015, 21:10
Kazda klimatizacia, ktoru som zatial videl ma prepojenu vonkajsiu a vnutornu jednotku cez CYSY.
...

Tak to jsem u nás ještě neviděl.

Obecně je otázkou proč by měl někdo zkoušet dávat nějak kabel, který se do takového prostředí nehodí,  když mu to finančně nic nepřinese.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Maroš Klein

Quote from: Jan Franěk on 04.11.2015, 07:26
... Výrobce k tomu dává jasné vyjádření.

Je to tak. Len si občas kladiem otázku, že prečo je to tak.
Asi to bude tým, že CYSY našich dedov sa budú váľať na záhrade ešte dlhé roky, zatiaľ čo nový H05VV-F sa do roka rozpadne aj pri mesačnom svite.
Ale to je asi fajn, bez toho obrat v kase nebude. :D

Quote from: Jiří Schwarz on 04.11.2015, 07:44
Obecně je otázkou proč by měl někdo zkoušet dávat nějak kabel, který se do takového prostředí nehodí,  když mu to finančně nic nepřinese.

Žeby ho niekde šlohol?  ;)

Patrik Mlynar

Quote from: Jiří Schwarz on 04.11.2015, 07:44
Obecně je otázkou proč by měl někdo zkoušet dávat nějak kabel, který se do takového prostředí nehodí,  když mu to finančně nic nepřinese.


Monter klimy na moju otazku preco CYSY odpovedal : vsade to tak robime, lepsie sa nam s tym robi, je to ohybnejsie ako CYKY. O lisovacich dutinkach nepocul.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Jan Franěk

Mám podezření, že jste nemluvil s elektrikářem. Pak každá další diskuse na toto téma postrádá na významu.

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

krupino

Je niektorý z káblov vhodných do vonkajšieho prostredia bielej alebo sivej farby? Lišty sa mi nepáčia.

Tomáš Žabka

Kupte si kabel pro venkovní použití a opatřete ho smršťovací trubkou bíle barvy, předpokládám, že potřebujete jen několik metrů.
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Jan Franěk

Asi 3 minuty hledání na internetu

Spíš doporučím ten druhý.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Bašta Roman

CMSM je O.K., ale NYM je podle VDE - v ČR a SR není certifikován.