Started by Miroslav Minařík, 26.07.2014, 09:32

previous topic - next topic

Máte svým UPS předřazeny správné stupně přepěťových ochran?

Samozřejmě
Asi nemám
Nemám, protože kovářova kobyla ...
Chystám se k tomu
Budu mít až se něco stane, dřív ne

Miroslav Minařík

26.07.2014, 09:32 Last Edit: 26.07.2014, 09:43 by Miroslav Minařík
Zajímavé pojetí UPS za bouřky. Aby si to ale spotřebitel nevykládal jinak!

.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Jiří Schwarz

Podle toho v jakém režimu UPS pracuje, mění se schopnost nějaké přepětí "nepropustit". Napětí mezi pracovními vodiči při režimu ONLINE je za UPS zpravidla OK. Napětí pracovních vodičů proti "zemi" se ale naopak může dostat na takové hodnoty, které už mohou vadit. A pokud není v rozvodu "nic", jen na konci ta UPS, tak to nějaké větší přepětí nezachrání.
Pro počítače je jasnou výhodou WiFi připojení, protože velkou část škod působí rozdíl napětí mezi 2 přívody do PC - napájecí a datový.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Petr M

Přemýšlím co tím zachrání. Pokud jsou svodiče na vstupu do domu, tak možná jako poslední stupeň ochrany před modemem. Pokud svodiče chybí, tak ztráta konektivity může být ten nejmenší prolém.  Ale UPSka s RJ-45 mezi modemem a routerem konektivitu nezajistí ani náhodou...
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Miroslav Minařík

Quote from: Petr M on 26.07.2014, 12:03
Přemýšlím co tím zachrání. Pokud jsou svodiče na vstupu do domu, tak možná jako poslední stupeň ochrany před modemem. Pokud svodiče chybí, tak ztráta konektivity může být ten nejmenší prolém.  Ale UPSka s RJ-45 mezi modemem a routerem konektivitu nezajistí ani náhodou...


Přesně tak.
Spotřebitelů, kteří se věří v ochranu před přepětím pouze stupněm D je většina. A to, že potřebují nějaké stupně před, tomu nechtějí věřit, protože to stojí peníze. Nebo tomu věří ale ze stejného důvodu (že to stojí peníze) to už nepotřebují.

Proto je taková UPS pěkná věc, ale jako u mikrovlnky v návodu sedočteme, že tam nepatří kočka, očekával bych upozornění, že bez předřazené ochrany může být ochrana zcela nefunkční.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

František Šohajda

Přepěťovky se musí dát před i za UPS ! (norm)
Jinak je to o ničem!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jiří Schwarz

Quote from: Miroslav Minařík on 26.07.2014, 13:24
... očekával bych upozornění, že bez předřazené ochrany může být ochrana zcela nefunkční.

Představ si, že v jednom návodu, plném obrázků a popisů v X řečech bylo na konci v poznámce téměř nečitelnými písmenky napsáno upozornění, přeloženo do češtiny něco v tom smyslu, že elektroinstalace musí být provedena tak, aby se na modul s ochranami nedostalo přepětí s větší energií, než je schopna eliminovat.
Sice pravda, ale na druhé straně alibismus a "ochrana výrobce proti reklamacím, že to nevydrželo..."
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)