• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Muže se el.instalace provést do omítky komína?

Started by david martinak, 07.08.2008, 20:40

previous topic - next topic

david martinak

07.08.2008, 20:40 Last Edit: 30.08.2008, 17:36 by Miroslav Minařík
Potřebuji 1.zásuvku na pudu která je obložená dřevem.Tak jsem si myslel že využiji komín a umístím zásuvku tam ale nevím jestli to dovolují předpisy a jestli by teplota komína neměla vliv na provoz a izolaci vedení, přemýšlel jsem i o silikonovém kabelu.

Dingo

CYKY kabely (kulaté) lze klást i na hořlavý podklad  ;) takže mohou být na dřevu.

Jaroslav Hasala

Podle vyjádření výrobců lze přímo na hořlavé podklady klást i vodiče CYKYLO.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Štefan Beláň

TO: martinak

Pokud se komín používá, nesmí se na (do) komínovou zeď instalovat kabely ani elektrická zařízení a přístroje.
Chránič chrání - jistič jistí.

Martin Novák

Ono zase neni komin jako komin.

Je dost podstatny rozdil mezi kominem od plynoveho kotle (nebo prutokoveho ohrivace), kominem od obcas pouzivanych krbovych kamen, kominem od kotle kde se celou zimu topi uhlim a kominem od kotle na drevoplyn.

Kominem od plynoveho kotle klidne spoustim kabely od rizeni solaru, krbove kamna kde se obcas topi taky tu kominovou zed moc neprohrejou a splynovaci kotel (treba Atmos) ma teplotu spalin pod 90°C, takze taky neni problem dat neco na kominovou zed. Problem je akorat kdyz je komin ke kotli kde se celou zimu topi uhlim nebo drivim. Tam se zed bezne dokaze ohrat az k 80°C, co kabelum zrovna moc neprospiva...   

Štefan Beláň

TO: Novák

Ano, máte pravdu, že není komín jako komín. Každý zákaz má svou logiku, a technicky myslící člověk to pochopí a ví si rady. ;)

Pokud se ale někdo zeptá všeobecně, zda může být elektrická instalace na komínové zdi, tak nelze jinak odpovědět než že nesmí - nemůže. :)
Chránič chrání - jistič jistí.

Martin Novák

souhlas.

Myslim, ze tazateli by nejlepsi radu poskytnul mistni revizni technik nebo alespon kvalifikovany elektrikar... 


Jaroslav Molák

Běžně bych hledal jiné řešení, než užívat komínové těleso pro elektrické zařízení, jsou jistá ale......
   Zákony z oblasti požární ochrany to nezakazují, mluví jen o neporušení komínoveho tělesa ve smyslu pevnosti, těsnosti, kontrole a čistění komínu. A vlastní komínové těleso pokud je z nehořlavého materriálu a to pravděpodobně bude, teplotou tělesa neohrozí takovým způsoben elektrické vedení a zásuvku. Nechtěl bych se mýlit, teplota izolace Y je z izolační třídy tuším 90 stupňů Celsia. Vliv prostředí. a pokud zásuvka nebude zapuštěna a dodrženo správné jištění...... za 30 roků revizí jsem v takovém provedení neviděl vadu a to v mnoha případech muselo a bylo vedení provedeno pod omítkou a skutečnost jsem respektoval.

Rostislav Slaný

Takže na komíně pod omítkou nesmím vést ani kabel? A na hořlavý podklad stačí obyčejná krabice?

Václav 3

Na hořlavý podklad je třeba použít nehořlavé podložky ( náhrada asbestu - mají v každém elektroodbytu ) pod zásuvky, vypínače, krabice a svítidla, pokud nejsou tyto prvky přímo výrobcem určeny  na hořlavý podklad. Na klasickou půdu bych doporučil použít zásuvku s IP 43 nebo IP44.

Kamil Novák

Quote from: Václav 3 on 12.08.2008, 01:32
Na hořlavý podklad je třeba použít nehořlavé podložky ( náhrada asbestu - mají v každém elektroodbytu )


... a materiál se jmenuje Nefalit...
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Václav 3

Díky kolegovi Novákovi za doplnění názvu, já mám na všechna možná jména děravou hlavu.

Rostislav Slaný


Milan Starý

Kabel CYKY-J
Použití : Pro pevné uložení v suchém nebo vlhkém prostředí, v otevřeném prostoru nebo pod omítkou.
Dovolená provozní teplota min. -40°C max. +70°C
Krabice univerzální
Materiál: PVC samozhášivé
Teplotní odolnost: -5 až +60°C
DŮLEŽITÁ JE TEPLOTA STĚNY KOMÍNU, po které povedete el.instalaci.
Pokud nepřekročí provozní teplotu instal. materiálu, tak po něm el.instalace vést může.
Howgh!

František Šohajda

Ono, jak tak chodím po akcích, komíny se hodně používají pro různé "soláry" na střechách RD ...Firmy co to montují, to chtějí mít rychle namontováno, tak použijí konín, bez ohledu na co je projektován používat! (zle)
Nejrychlejší napojení střecha-suterén je komín!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...