• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
15.01.2026, 16:02

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je v pořádku zapojení oddělovacího transformátoru?

Started by Martin Zezula, 22.04.2014, 08:17

previous topic - next topic

Martin Zezula

22.04.2014, 08:17 Last Edit: 23.04.2014, 09:46 by Miroslav Minařík
Prosím o vaše názory zapojení oddělovacího transformátoru, respektive uzemnění na sekundáru a uzemnění dalších přístrojů na sekundáru ...
Jedná se o zapojení v síti 3 x 400Vac + PE

Hynek Havliš

Schéma se mi zdá jako část ovládacích a pomocných obvodů nějakého stroje - ovládací napětí by pak na sekundáru oddělovacího trafa mělo být uzeměno (je to jedna z možností). Nahlédněte do EN 60204-1 ed.2 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky, která to řeší podrobně (nabízí i jiné možnosti, než je tato varianta).

Jirka Š. Svejkovský

Nevidím tam chybu.

Trošku zvláštní je to, že za zdrojem vypíná jednopólově a dál dvojpólově. Ale chyba to není.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Tomáš Žabka

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Petr M

Já tam vidím  i zásuvky na 230V a nějaký motor, ale nevidím N vodič. Takže se zdá, že to nebude pro ovladačku (tu bych tipl za AC/DC měničem), ale trafo je zdroj pro 1f síť 230V ze sítě 400V bez vyvedenýho středu.

Tam není moc možností, jak to udělat - buďto jeden drát na sekundáru uzemnit (tento případ, podle schématu TN-S), nebo uzemnit přes hlídač impedance (náklady navíc) a mít z toho IT. Nebo bez země jako oddělovací trafo, ale tam je potřeba pro každý spotřebič extra trafo, omezení výkonu a další věci kolem. Takže to vidím jako nejlevnější a nejjednodušší bezpečný řešení téhle situace.
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...