Je možné umístit rozvodnici (rozvaděč) v blízkosti plynoměru?

Started by Pavel Sýkora, 10.05.2014, 14:41

previous topic - next topic

Miroslav Revús

Oprava:
"Stará ČSN 33 2000-1:1995, čl. 132.12"   ........

Jirka Š. Svejkovský

Těch 80 cm vychází z maximálního rozměru dveří rozvaděče.

Protože úhel otevření dveří je větší, než 90 stupňů, máte i s pupkem šanci zdrhnout.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Miroš Jan

Tak těch 80cm, bylo v normě ČSN 33 3210, účinnost od 1.7.1987. Konkrétně se jednalo o kapitolu 5. Tato kapitola, byla zrušena bez náhrady, změnou Z1, ČSN 33 3210, v listopadu 2002.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

František Šohajda

Před měsícem jsem řešil nějakou přeložku distributora E-ON a v jejich veškeré dokumentaci je těch 80 cm "svatých" a nejede přes ně vlak....O 1 cm neexistuje méně!
(Byla tam nějaká kolize s nájezdem a jejich PRIS skříní.)   >:(
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Milan Hudec

Kolegové nic proti, ale řekl bych, že do domácího rozvaděče leze laik tak jednou za rok aby nahodil jistič a elektrikář pouze při jeho budování, takže byh nebyl tak přísný :)