Jak spravne updatovat system Foxtrot?

Started by Slavomír Skopalík, 16.02.2014, 04:00

previous topic - next topic

Slavomír Skopalík

Quote from: Jan Martinec on 27.06.2014, 14:11
Problém s topením můžete řešit tak, že po resetu budete kontrolovat příznaky VLD, které jsou ve statusu u většiny CIB jednotek (u starších Inels jednotek tyto příznaky nebyly). Tento příznak značí, zda jsou předávaná data platná. Tím si tedy při řízení počkáte na platná data.


Diky, kde to bylo mozne, tak jsem to zacal pouzivat. Bohuzel RCM2 (jedina jednotka, ktera meri s prijatelnou chybou teplotu) VLD priznak bohuzel nema.

Nevite jestli je v planu jeho doplneni ?
U toho VLD, pokud vypadne komunikace s jednotkou, nastavi se priznak na false?

Jeste info k nacitani konfigurace. Trochu jsem Vas mistifikoval s tim, ze puvodni konfigurace byla nactena z CPU. To platilo jen ze zacatku, vsechny CAQ z druhe dodavky bylo nutne zadavat rucne. Ale problem byl i s dalsimi moduly. Nakonec se to ukazalo jako pohodlnejsi, naz nacitani konfigurace z CPU.

Jan Martinec

Co se týče VLD, musím se poptat kolegů, není mi známa přesná jeho funkce. V tomto se příliš neorientuji.

Pokud jste jednotky zadával v Mosaicu ručně, pak je příslušní "Mastři" nemají načtené, pouze odkomunikovávají to, co jim udává program. Pak je FWU nemůže vidět, protože ten se na ně dotazuje přímo. Popsaný Reset systému by měl zafungovat.
Až to bude možné, tak to zkuste a uvidíte.

Slavomír Skopalík

Reset pres updater opravdu funguje jak pisete, normalni reset ovsem ne.

Jeste by mozna nebylo spatne tuto funkci prejmenovat, bal jsem se ji pouzit s tim, ze mi smaze program PLC, nebo alespon data. Urcite bych to dal do nejakeho navodu, ze pred nacitam jednotek z PLC je treba vzdy provest reset pres Updater.

Jenom drobnost k updateru, pokud kliknete na checkbox "show groups" tak to vyvola znovunacitani vsech jednotek.