Jaká je minimální hladina osvětlenosti v parku?

Started by Petr Šikula, 09.09.2005, 08:48

previous topic - next topic

Petr Šikula


Petr Doležal

Nevím zda to ještě platí, ale zkuste si sehnat předpis CIE TC 4.03. Tento  přepis doporučuje pro parky v centru měst 5 lx, pro parky obytných částí měst 2 lx, pro minimální orientaci 0,5 lx

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Marián Nomilner

Podľa ČSN 36 0410-z1 treba rozlíšiť, či ide o komunikáciu výlučne iba pre peších, t. j. o komunikáciu funkčnej triedy D3 podľa ČSN 73 6110. V takom prípade stačí hodnota osvetlenia Epk = 0,1 lx (stupeň osvetlenia VI). V prípade, že ide o komunikáciu aj pre cyklistov, t. j. o komunikáciu funkčnej triedy D2, stačí hodnota osvetlenia Epk = 2 lx, pričom musí byť dodržaná celková rovnomernosť osvetlenia 1:10 (Emin:Epk) - stupeň osvetlenia V.

Na Slovensku však uvedená norma od januára 2005 už neplatí a je nahradená súborom noriem STN EN 13201-1 až 3. Podľa týchto noriem je stanovenie požadovanej hodnoty osvetlenia značne problematické a závisí od stanovenia rôznych dielčich činiteľov. Posudzovanie je individuálne, závisí od projektanta ako sa zhostí stanovenia jednotlivých dielčich ukazovateľov, takže "osvetlenie parku" môže dosahovať rôzne hodnoty. Neviem, či obdobná norma platí aj v Čechách.