• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Může mít rozvaděč měření pro ČEZ pouze 370 cm na výšku?

Started by kratas.ek, 09.09.2013, 22:33

previous topic - next topic

Milan Illek


David Hruda

Tyhle změny v rozvaděčích jsou vždycky na ... nic.
Rozměry skříně se z fota zdají být dostatečné, zkusil bych se domluvit s výrobcem rozvaděčů na novém rámu s takovým uspořádáním, aby se to tam vešlo, mohlo by to vyjít. Otázkou je cena...
Nějaké úpravy stávajícího rámu by, myslím, k ničemu nebyly.
Dvě otázky:
-jistič se mi jeví jako PL6, to je v rozporu s připojovacími podmínkami eOn, ČEZ nevím
-máte schváleno navýšení příkonu od majitele HDV? (SVJ, družstvo...)
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jaroslav Hasala

V dané situaci by šlo použít ještě jedno řešení.
Z kontaktujte nějakého výrobce rozvaděčů, jestli by byl schopen udělat nový vnitřek rozvaděče, s tím, že by část rozvodnice (to co je zazděné) zůstala stávající.
Není to úplně standardní řešení, ale v podstatě je to možné takto udělat a hlavně by se nemuselo nic bourat.
Udělal by se v podstatě jen nový rám a uspořádalo by se to tak, aby tam bylo dost místa.
Z fotografií se zdá, že by to bylo možné takto udělat.
Je také samozřejmě možnost vyndat původní rám a upravit ho, ale potom by byty zůstaly nějakou dobu odpojené, za to by vás asi sousedi neměli moc rádi.
Pokud by se to předem připravilo a ve vhodnou chvíli by se v podstatě jen přehodily "střeva" rozvaděče, zabralo by to odhadem jen asi 2 hod.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Vít Rotrekl

To Hasala a Hruda: po bodu, za tenhle nápad, že mě to taky nenapadlo. Myslím, že by to mohlo být přiajtelné řešení i finančně. Odpadl by nový rozvaděč, zednícké zapravení, práce by bylo taky mnohem méně....
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jiří Kaufner

Možná by stačila vyříznout příčka nad elektroměry, vyřešit jinak upevnění elektroměrových křížů a udělat nové krycí panely (záleží jak jsou řešeny). Tím by se dohonily ty 3 chybějící (papírové) centimetry (věřím že 3f elektroměry se tam vejdou všechny typy)...

Stačila by pasovina, nýtovací kleště, štětec a barva...

Miroš Jan

Quote from: Jiří Kaufner on 11.11.2013, 10:43
Možná by stačila vyříznout příčka nad elektroměry, vyřešit jinak upevnění elektroměrových křížů a udělat nové krycí panely (záleží jak jsou řešeny). Tím by se dohonily ty 3 chybějící (papírové) centimetry (věřím že 3f elektroměry se tam vejdou všechny typy)...

Stačila by pasovina, nýtovací kleště, štětec a barva...




No jó. Lidová tvořivost a bastlení   (zle)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

František Šohajda

Quote from: Miroš Jan on 11.11.2013, 11:10


No jó. Lidová tvořivost a bastlení   (zle)


Podle znaku, je kolega od výrobce ? NE? (dance)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Miroš Jan

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jiří Kaufner

QuoteNo jó. Lidová tvořivost a bastlení.

Nesmyslný požadavek si žádá nesmyslné řešení...

Technik distribuční společnosti by měl vycházet z toho, že se jedná o stávající stav, který by měl revizní technik posoudit pouze zda vyhovuje normám, a technik distribuční společnosti následně posoudit zda se elektroměr do rozvaděče vejde či nikoliv. Toto je dle mého práce technika.
Předčítač připojovacích podmínek vezme metr a stanoví že se tam elektroměr nevejde a odjede, i když bude realita jiná.

Na dobu kdy distribuční společnost bude vycházet vstříc zákazníkům si ale musíme ještě nějaký den počkat.

Navíc i tato úprava se dá realizovat jako řemeslo a ne jako bastlení.

Miroš Jan

Quote from: Jiří Kaufner on 11.11.2013, 20:25
Nesmyslný požadavek si žádá nesmyslné řešení...

Technik distribuční společnosti by měl vycházet z toho, že se jedná o stávající stav, který by měl revizní technik posoudit pouze zda vyhovuje normám, a technik distribuční společnosti následně posoudit zda se elektroměr do rozvaděče vejde či nikoliv. Toto je dle mého práce technika.
Předčítač připojovacích podmínek vezme metr a stanoví že se tam elektroměr nevejde a odjede, i když bude realita jiná.

Na dobu kdy distribuční společnost bude vycházet vstříc zákazníkům si ale musíme ještě nějaký den počkat.

Navíc i tato úprava se dá realizovat jako řemeslo a ne jako bastlení.




Jenomže v tomto konkrétním případě, je jakákolyv úprava toho stávajícího stavu, pouze bastelení. Ten třífázový elektroměr, se tam prostě bez toho bastelní nevejde.
Jediné konkrétní čisté řešení je to, vyrobit prostě nový rám s novou výplní, jak už to tady kolegové nastínily.
Ono je to vidět již na té první fotografii. Někdo pouze vyměnil HDV. Jak? No to je vidět. Špatně. Na konce slaněných vodičů neosadil dutinky. Proč asi?
Protože je prostě ani nezná. Dále se nikdo ani neobtěžoval vyměnit stávající elektroměrové rozvaděče včetně tech starých stoupačkových svorkovnic,(které jsou sice poplatné době vzniku a montáže), ale to je asi tak všechno co se o nich dá říct.
Franta z ulice se domluvil z Pepou z hospody, deme na tom. Že by měl být nějaký projekt elektro ani nemluvě. K čemu, stojí to peníze že!
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

David Hruda

Teď jsem si ještě všiml za jističi koaxu spojeného F-konektorem  (zle).
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Tomáš Vrabec

Podařilo se problém vyřešit?
Netušíte?
Řeším teď stejný rozvaděč, stejnou situaci u EONu ...