Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače rozvaděče?

Started by Vít Rotrekl, 31.10.2007, 09:16

previous topic - next topic

Vít Rotrekl

31.10.2007, 09:16 Last Edit: 31.10.2007, 12:06 by Administrátor fóra, čistič
Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače rozvaděče pro výrobní halu?
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Štefan Beláň

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 a  ČSN 33 2000-5-537  ;)

A pochopitelně, jako výchozí podklad, základní norma ČSN 33 2000-1.  (doh)
Chránič chrání - jistič jistí.

Josef Kosatík

Základní norma pro rozvaděče ČSN EN 60439-1 v poznámce k odstavci 7.6.2.1. - Přístupnost, stanovuje výškové umístění prvku nouzového vypnutí na výšku 0,8 m až  1,6 m nad úroveň stanoviště obsluhy rozvaděče.

Miroš Jan

Zdravím pane Rotrekl.

váš dotaz je natolik obecný, že solidný odpověď nelze dát.  :-[

Jaký typ zařízení bude ten rozvaděč napájet ?
Jatý druh výroby bude v hale ?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Miloslav Dunda

Hlavně pozor. Stop tlačítko jako bezpečnostní prvek musí vypínat v rozepnutém stavu a to dost často problém.