Jak vysoko má být volné vedení nad střechou?

Started by Pekara Jiří, 11.08.2014, 06:34

previous topic - next topic

Pekara Jiří

11.08.2014, 06:34 Last Edit: 11.08.2014, 20:29 by Miroslav Minařík


Pánové mám v úmyslu zvedat sedlovou střechu, abych na půdě zřídil další pokoje.
Problém je v tom že na ní je střešní konzola volného vedení ve výši cca 3 metry vysoko.
Tato konzola je průchozí pro další domy takže jiné napojení objektu je nereálné.
Jak vysoko musí být volné vedení nad plechovou střechou.

Vít Rotrekl

Pokud se nepletu, tak ochranne pasmo vedeni nn je 1m na kazdou stranu od krajniho vodice.  Takze pokud bych si promitul rez volnum vedenim, tak by vysel takovy obdelnik, ale kulatymi kratsimi stranami.
Dalsi vec je, ze vedeni by melo byt chrane pred nebezpecnym dotykem polohou, tzn. ze by melo byt minimalne 2,5m vysoko nad mistem kde je mozne stat. V pripade strechy by mohly byt problemy se stresnimi/ vikyrovymi okny.

A posledni vec, ale trosku.mimo tema. Z hlediska hromosvodu je plechova strecha uplne na prd. :)
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Radim Strycharski

Jedná se o distribuční soustavu, takže budete moci vše provádět pouze se souhlasem distributora a případné náklady na úpravu distribuční soustavy budete hradit vy. Veškeré požadavky budou obsaženy ve vyjádření. Podle PNE 330000-1 je výška živých částí nad stanovištěm nepřístupným laikům a osobám seznámeným 2,7 m, pro stanoviště přístupné laikům a osobám seznámeným 5 m.

Jiří Schwarz

Quote from: Vít Rotrekl on 11.08.2014, 22:00
...
A posledni vec, ale trosku.mimo tema. Z hlediska hromosvodu je plechova strecha uplne na prd. :)

Ono je to ještě složitější, pokud mám na domě ve výšce srovnatelné se střechou nebo výše nějakou konzoli nebo podobnou podpěru, držící rozvod nn, provedený ALFe lany, se svodem do objektu...
Nějak mi není jasné, jak se k ochraně před bleskem u takových objektů postavit...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Lukáš Rotrekl

Je to mimo téma, ale rozhodně velký důvod k radosti  ;D

Pár řešení mě napadá, ale to je na jinou diskuzi a bude hodně záležet na místních podmínkách.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Martin Hroudný

Ochranné pásmo pro venkovní vedení nn stanoveno není. Je stanoveno pouze ochranné pásmo pro kabelová vedení nn, které je 1m.

Nicméně pro holé vedení nn se uplatňují další normativy, kde je přesně popsáno, jaká minimální odstupová vzdálenost od kde-čeho musí být dodržena.
Se "zvyšováním" pouličního vedení nn na střešnících, kvůli nadstavbám domů, jsou obecně velké problémy - už jsem viděl hafo případů, kdy se to jako "nějak" vyřešilo, ale řešení nakonec nevyhovovalo beze zbytku ani dotčenému zákazníkovi, ani distributorovi (dodatečně zaizolované vodiče, prověšení přes střechu, atp.). Taková vysloveně "prasácká" řešení. Nicméně uznávám, že se často žádná elegantní a spořádaná řešení nenabízí. To už by se v krajním případě musel prokabelizovat rozvod nn v celé ulici, tj. vzít to z gruntu.

Jiří_Hrubý

AlFe metr nad neschůdnou částí budovy, kabel 0,6m. Záleží taky jak daleko od okraje střechy je konzole zřejmě střešníku, protože by se dalo uvažovat i o jejím přemístění do štítu budovy. Ale bez znalosti místních podmínek těžko soudit.

Milan Illek

Quote from: Vít Rotrekl on 11.08.2014, 22:00
Dalsi vec je, ze vedeni by melo byt chrane pred nebezpecnym dotykem polohou, tzn. ze by melo byt minimalne 2,5m vysoko nad mistem kde je mozne stat.

(no) (!)

František Šohajda

Quote from: maji65 on 11.08.2014, 06:34

Pánové mám v úmyslu zvedat sedlovou střechu, abych na půdě zřídil další pokoje.
Problém je v tom že na ní je střešní konzola volného vedení ve výši cca 3 metry vysoko.
Tato konzola je průchozí pro další domy takže jiné napojení objektu je nereálné.
Jak vysoko musí být volné vedení nad plechovou střechou.


Něco podobného jsem řešil se zákazníkem...
distributor pak dal před dům sloup, odklonil vedení na něj, a až se postavil nový dům,
pak vrátil na něj toto vedení....
(Ale doba od písemného vyjádření a odlonění byla asi 1 rok-až prý měli peníze??)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Tom Macků

Viz přílohu - PNE 33 3302 ed. 3 tab. 6.3.
Projekty distribučních sítí a rozvoden

Jan Franěk

Quote from: Tom Macků on 12.08.2014, 16:57
Viz přílohu - PNE 33 3302 ed. 3 tab. 6.3.


Přiznávám se, že mi tato norma unikla. Navíc se mi ji nepodařillo nikde dohledat.

Osobně jsem prozatím využíval obrázku z již zrušené ČSN 33 3301 a především
PNE 33 3302 ed.2. Pak něco z PNE 34 8401, nebo EN 50 423, ale ty se týkají vedení nad 1kV

Můžete mi poradit, kde bych tuto PNE v ed.3  našel?

Ještě přikládám obrázek ze zrušené normy. Osobně mi přišel vždy celkem přehledný.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Tom Macků

Projekty distribučních sítí a rozvoden

Jan Franěk

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Vít Rotrekl

Quote from: Milan Illek on 12.08.2014, 12:44
(no) (!)


Ve výše zmíněné normě, je to napsaáno. Tedy ne 2,5m, ale 2,7m. 2,5m je pro vnitřní prostory.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Milan Illek

Quote from: Vít Rotrekl on 13.08.2014, 06:40
Ve výše zmíněné normě, je to napsaáno. Tedy ne 2,5m, ale 2,7m. 2,5m je pro vnitřní prostory.

Předpokládám, že na tu střechu může vstoupit i laik. Není to jako v rozvodně.
Viz odpověď #2!

Tom Macků

Quote from: Milan Illek on 13.08.2014, 12:26
Viz odpověď #2!

Ještě jednou: problém tazatele řeší tab. 6.3 PNE 33 3302 ed. 3.
Projekty distribučních sítí a rozvoden