• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
16.01.2026, 08:30

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je kábel N2XH-J 3x2,5 vhodny na uloženie na drevo ?

Started by Vladimír Rybár, 19.08.2014, 14:53

previous topic - next topic

Vladimír Rybár

19.08.2014, 14:53 Last Edit: 19.08.2014, 16:25 by Miroslav Minařík

Je vhodný kábel N2XH-J 3x2,5 na pevné uloženie na drevo ? Uloženie v exteriéry , zastrešený drevený altánok. Na konci ( dlžka 8m od ističa) budú 2 zásuvky na 230 V ( na nehorlavom podklade) -  žiadny trvalo pripojený spotrebič  .... Istenie ističom 16A a prúdovým chráničom 30mA ...

V eltech. tabulkách som našiel:

"Silový kabel se zvýšenou odolnosností proti šírení plamene, s provozní teplotou do 90°C.
Pro pevné rozvody v budovách s drahým vybavením a zásobami. Je bezhalogenovou modifikací PVC kabelu CYKY."


Jirka Š. Svejkovský

Na dřevo lze ukládat i kabel CYKY, který je 4x levnější, než N2XH. Ten je určen spíše k napájení nouzového osvětlení, požární techniky a dalších zařízení, která při požáru musí zůstat funkční.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Lukáš Rotrekl

19.08.2014, 17:18 #2 Last Edit: 19.08.2014, 17:30 by Lukáš Rotrekl
Pokud se nepletu, tak N2XH je "pouze" bezhalogen a oheň více retardující, ale bez funkčnosti při požáru.

Odkud pramení to, že se jej někteří projektanti a montážníci snaží cpát na každej kus dřeva?

Stalo se mě mnohokrát, že mě volal montážník a proč jsem na půdu v RD nedal bezhalogen.....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Vladimír Rybár

Ďakujem za odpovede. Studujem  VS elektro a zaujima ma ako jednotlive typy kablov (izolacia) vplyva na vonkajsie vplyvy (ohen, voda, chemikalie, mech. namahanie) vedeli by ste mi poradit nejaky clanok pripadne literaturu kde sa o tom docitam viac ? Napriklad aky je rozdiel medzi halogenovym a bezhalogenovym kablom, nehorlave kable......