Mohol by mi niekto poslať vzorovú správu o OPaOS el.stroja?

Started by Arnold Bencz, 16.08.2014, 13:40

previous topic - next topic

Arnold Bencz

16.08.2014, 13:40 Last Edit: 16.08.2014, 18:11 by Miroslav Minařík

Mohol by mi niekto poslať vzorovú správu o OPaOS el.stroja (STN EN 60204-1:2007)?

Jan Bocek

Můžete blíže specifikovat, co uvedené zkratky znamenají ?
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jozef987

OPaOS - odborná prehliadka a odborná skúška (to isté ako revízia).

Jan Bocek

ČSN EN 60204-1 ed. 2 nezná OP a OS strojního zařízení. Metody správného ověřování provozu musí být součásti Návodu na údržbu. Způsoby ověřování jsou popsány v kap.18. Určitým vodítkem pro vytvoření "protokolu o prohlídce a zkoušce" může být tabulka F1 uvedené normy.
Pokud je ale SZ modifikováno, je nutné provést posouzení rizika podle ČSN 14121-1 a vystavit protokoly o shodě ES.
To vše je povinností provozovatele a nemá to nic společného s revizi elektrického zařízení. Doporučuji také NV 176/2008 příloha 7
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz