Lze zásuvku s bezšroubovými svorkami nějak použít u starší elektroinstalace?

Started by KarelKutil, 23.09.2014, 12:39

previous topic - next topic

KarelKutil

Mohu nějak funkčně zapojit zásuvku s bezšroubovými svorkami, když je v domě starší elektroinstalace jen s dvoužilovými kabely (černej fáze a zelenožlutej zem), takže nejsem schopnej zemnící vodič protáhnout pod hlavou šroubku u pojistného kolíku až na pravou stranu zásuvky?  :(

http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=4029&category=1725

Jiří Schwarz

Do bezšroubové svorky je vhodné zapojit "pouze" neporušený, nepoškozený, nezoxidovaný vodič...
- hliník jen pokud to povoluje výrobce a pokud je možné oholit kousek vodiče, nepoužívat konec, který je od šroubu pomačkaný, okolo zoxidovaný,...
- měď ano, ale také pokud je možné oholit kousek vodiče a nepoužívat pomačkaný konec...

Dá se přivést PEN vodič na PE svorku a dát propojku na N svorku.
Pokud je to smyčkovaná zásuvka, je problém s připojením pokračování k další zásuvce.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Illek

Přes krabicové svorky a případně použít další krabici, třeba vedle té stávající. :)

burys

Abb zasuvky s bezsroubovymi svorkami neni mozne pouzit pro hlinikove vodice! Vetsina bezsrozbovych svorek neumoznuje pripojeni hliniku. Ja to chapu tak ze po case hrozi vymacknuti vodice nebo dokonce i strih.

Václav Třetí

Já doporučím tazateli použití zásuvky Klasik, která je vhodná pro zapojení s hliníkovými vodiči a umožňuje provedení propojky PE-N bez přerušení vodiče, tak jak se to v sítích TN-C dělalo. Pro použití zásuvek s bezšroubovými svorkami doporučuji zřízení nového třívodičového rozvodu s měděnými vodiči.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

David Hruda

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz