Started by Václav Dobeš, 04.10.2014, 10:59

previous topic - next topic

Václav Dobeš

04.10.2014, 10:59 Last Edit: 04.10.2014, 11:47 by Miroslav Minařík

Máte někdo zkušenost s vyhledáním zemního spojení na DC 220V rozvodu napájeného z aku baterie? Aku baterie napájí rozsáhlou síť u které je - pól uzemněn, s tím že ne všechny obvody se dají vypnout. Napětí proti zemi 70V DC.

Jiří Schwarz

Můžete to trochu popsat podrobněji? Mě to nějak není jasné:
- to uzemnění - pólu je úmyslné, nebo to je to, co potřebujete najít?
- 70V proti zemi - to je tam ve stavu "poruchy", když je to rozvod DC 220V?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Václav Dobeš

Tak jsem prošel další část zařízení, a nic :( (kontroluji všechny snímače tlak, teplota, koncáky ..... uvolnění spojů zatékání vody...)
ano uzemnění - pólu je úmyslné
70V proti zemi = stav poruchy

Ivan Polínek

Trochu nerozumím Vaší odpovědi. Pokud máte provozní uzemnění jednoho pólu, pak napětí druhého pólu proti zemi je 220V.
Nebo se jedná o izolovanou soustavu a v tomto stavu je napětí jednoho pólu proti zemi 70V?
Toto nemusí být zemní spojení, záleží na rozsahu dané sítě a také záleží jakým přístrojem toto napětí proti zemi měříte? A také záleží jak je hlídáno zemní spojení.
RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu

Jiří Schwarz

Pokud u rozvodu 220V DC měřím 70V proti zemi, nevypadá to na běžnou závadu, že by se prorazil jeden pól rozvodu na zem.

Vezmu voltmetr, změřím napětí mezi + a -, pak změřím napětí + proti zemi, - proti zemi, a z těch 3 hodnot a vnitřního odporu voltmetru se dá spočítat izolační stav. Někdy je třeba snížit vnitřní odpor měřidla paralelním odporem.

Je to metoda, která se dá použít tam, kde to nejde vypnout a měřidla izolačního stavu "protestují a nechtějí měřit" kvůli přítomnosti napětí.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)