• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
16.01.2026, 10:17

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaký hlavní jistič zvolit pro lis 6,5kW a příkon motoru 0,75kW?

Started by Robin Kubiš, 17.10.2014, 07:54

previous topic - next topic

Robin Kubiš


Potřebuji vybrat jistič pro příkon lisu 6,5kW a příkon motoru 0,75kW.

Vybral jsem tento:  Jistič iC60H 3P 32A C

Bude stačit?


Jiří Buben

A co je uvedeno v návodu výrobce onoho lisu? Tam by měly být uvedeny údaje pro volbu jističe.
Rád bych se dozvěděl, jak mám rozumět tomu co píšete. Lis má příkon 6.5kW a ten motor 0,75kW je jeho součástí? Pak nechápu proč se neptáte na příkon 7,25kW.

Mohl by jste svůj dotaz upřesnit? Také záleží jaký má lis rozběh. Těžký nebo lehký. Záleží také na místě připojení. Jestliže by se lis připojoval někde na konci dlouhého vedení s vysokou impedancí sítě, pak by to mohlo mít vliv na rozběh stroje a tím pádem i na volbu jističe.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Jan Bocek

A proč tam chcete dávat jistič?
Na tom lisu mají všechny pohony svoje jištění proti přetížení a proti zkratu. Lis má také svoje pojistky a svůj hlavní vypínač.

Lis má také svoji dokumentaci, kde jsou uvedeny připojovací podmínky.
Také moc nerozumím Vašemu dotazu.

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Václav Třetí

Tazatel se zřejmě ptá na předjištění přívodu, ovšem na to mu také nelze dost dobře odpovědět kvůli nedostatku informací.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Milan Otras

Ak by sme počítali prúd cca 16 A pre príkon zariadenia cca 7,5kW , tak si myslím že by tam v pohode stačili poistky PV10 v odpínači OPV10 (vyr.OEZ).V tomto prípade je asi jedno či je motor spúšťaný na priamo alebo cez Y/D spúšťanie , poistky by mali vydržať aj ťažší rozbeh zariadenia , čo pri ističi hoci aj D charakteristiky mohol byť problém aj pri 25A hodnote.

Miroš Jan

Quote from: Robin Kubiš on 17.10.2014, 07:54
Potřebuji vybrat jistič pro příkon lisu 6,5kW a příkon motoru 0,75kW.

Vybral jsem tento:  Jistič iC60H 3P 32A C

Bude stačit?




No to je pořád dokola to stejný. (zle)
Tazatel chce poradit, ale je skoupý na informace. Pokud nejsou přesné informace, nelze přesně odpovědět.
Já v tomto případě doporučuji dotaz uzamknout. >:D
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Milan Illek

Quote from: milanisko on 18.10.2014, 10:34
..., tak si myslím že by tam v pohode stačili poistky PV10 v odpínači OPV10 (vyr.OEZ).

::)(Pojistka je určená typem, jmen. proudem a charakteristikou.

Milan Otras

Ospravedlňujem sa , mal som na mysli poistky 16A a pomalá charakteristika