Problematika odpojování elektroinstalace bytů při požáru
    Jak se postupuje při vypínání elektrického proudu v bytové výstavbě při zasažení části nebo celého objektu požárem? Kdo může provádět odpojení hlavního domovního vedení od sítě? Jak se správně provádí hašení požáru s ohledem na elektrické zařízení? To se dozvíte v tomto článku.
    Zdroj: zde...


   


    Co pozitivního a konstruktivního byste doplnili k této informaci?
   
Problematika odpojování elektroinstalace bytů při požáru
   

Jirka Š. Svejkovský

Hasit vodou pod napětím lze. Řeší to metodický pokyn HZS č. 25 z roku 2004, kdy lze po omezenou dobu hasit čistou nebo demi-vodou zařízení pod napětím do 400V. Samozřejmě za použití schváleného oděvu a proudnic, takže to platí pouze pro hasiče, nikoliv pro sousedku.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

S "běžným vybavením" a "neupravenou" vodou je možné hasit souvislým vodním proudem ve vzdálenosti větší než 30m od vedení nn pod napětím.
To známe ze školení.
Ale co nám školitel nevysvětlil, jestli po těch 30 metrech už je ten vodní proud tak "rozbitý o vzduch", že se dá považovat za nevodivý.
Jinak se mi líbí výraz "kultura hašení", aby zákrok nenadělal více škody než vlastní požár. 
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jiří_Hrubý

Metodický pokyn14N
Vypnutí elektrického proudu:
a) vypnutí elektrického proudu nízkého napětí může provádět pracovník bez odborné způsobilosti, prokazatelně seznámený s možným nebezpečím (ve smyslu ČSN 34 3100) - velitelem jednotky určený hasič,

Když je nejhůř, vyndá pojistky krumpáčem. Jednu takovou PRIS jsem opravoval, jinak mají žehličku.
Asistenci poruchovky potřebují jen k vypínání od vn nahoru.