Jak uchytit stykač v rozvaděči aby byl jeho chod tišší?

Started by Kenny McCormick, 18.12.2014, 11:10

previous topic - next topic

Kenny McCormick

18.12.2014, 11:10 Last Edit: 18.12.2014, 22:31 by Miroslav Minařík


Jak uchytit stykač v rozvaděči, který je v pojizdné konstrukci, tak aby se ráz stykače co nejvíce utlumil.

Zajímala by mě zkušenost, zda stačí nějaký konkrétní silent blok, nebo nějaké uchycení s možností pohybu.

Václav Třetí

Záleží na tom, co potřebujete spínat, pro mnoho aplikací do 16A (u některých výrobců až do 20A) lze použít jednofázové jednomodulové instalační stykače, jejichž spínací prvek je vlastně relé, takže hlučnost a chvění je minimální.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

František Janeček

Před více než čtyřiceti lety jsem byl na krátké praxi v ZEZ.V rozvaděčích el. odporových pecí se používaly velké stykače pro spínání topných odporů a pro regulaci teploty se používaly padáčkové regulátory.Těm regulátorům se obzvlášť nelíbily otřesy.Proto se konstrukce, na níž byl upevněn takový velký stykač neupevňovala k rozvaděči ale k betonové podlaze pod rozvaděčem samozřejmě přes silentbloky aby se zase rázy nepřenášely do podlahy.Takže s konstrukcí skříně rozvaděče nebyla nosná konstrukce stykače vůbec mechanicky spojena a skříň sloužila pouze ke krytí.Nevím, jestli vám tato rada pomůže ale je to osvědčené.Nyní se pro regulaci teploty nejspíš padáčkové regulátory už nepoužívají, alespoň jsem je už neviděl a pro spínání těch topných odporů se používají polovodiče a ty nedělají takové rány jako veliký stykač, třeba 1000A. :)

Hynek Havliš

A nebo polovodičový stykač. Má sice svoje mouchy (cena, chlazení...), ale je zcela bezhlučný.

František Šohajda

Podobné nárazy dělají jeden typ stykačů v rozvaděčích výtahů...
Hned vedle jsou umístěny držáky trubičkových pojistek a závada je na světě...
Nejprve se to měřilo a zkoušelo zdlouhavě, než se na to přišlo!
Nyní je výtaháři zavázali stahovacími pásky a je pokoj . ;D

Ty rány stykačů je povyhazovali ze svých pouzder.

Ale nějaké podložky pod ně jsem nikde v katalozích a na výstavách neviděl!