Je paralelní zapojení svodičů přínosem?

Started by Milan Hudec, 21.12.2014, 19:15

previous topic - next topic

Milan Hudec

21.12.2014, 19:15 Last Edit: 21.12.2014, 19:17 by Miroslav Minařík
Konkrétně bych rád použil DV modul 3+1 a 4+0 vedle sebe a tak zkombinoval jejich výhody, přívod do rozvaděče je pětidrát v TN-S.

Jan Hájek

Pokud budou vedle sebe, postrádá to význam, vždy bude fungovat pouze jeden z nich.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Fuk Tomáš

U varistorů by se přínos zdublování našel, u jiskřišť ho taky nevidím.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Milan Hudec

Aha, tak ještě jinak, zapojil bych modul 3+1 a paralelně k jeho součtovému dílu připojil jeden modul.

Jan Hájek

Taky ne, paralelní řazení jiskřišť není paralelní řazení odporů. To co zapálí má odpor nula nic a to co není zapálené má maximální odpor.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Milan Hudec

To vím, šlo mě o jiskřiště součtové a normální kde jsem čekal nějaký fígl, no pokud se shodne duo Hájek a Fuk nebudu tedy spekulovat.