Jaký význam má použití oddělovacího transformátoru s převodem 1:1?

Started by ady, 24.04.2008, 22:15

previous topic - next topic

Franta Puklický

Mám 1:1 - 400/400V oddělovací trafo na oddělení vnitřní a vnější zemnící sítě. Zapojení prim. do trojúhelníka, sek. do hvězdy s vyvedeným nulovým bodem (3+PEN). Nulový bod přizemněn na vnější zemnící síti.  Je tedy síť na sekundární straně TN-C?

Franta Puklický


Martin Kurka

Pokud si potřebujete jen pomoci a je EI oddělovací trafo 1:1 problém s výškou trafa a při tom pod stropem je dost prostoru do plochy, lze použít 2 trafa například pro halogenky a spojit 12V sekundáry. Výsledný převod nebude sice přesně 230/230V, ale třeba jen 230/220V. Pro osvětlení to až tak na závadu nebude. Je to řešení dražší, ale rychlé a pro tento účel ospravedlnitelné - jde přece o zdraví (onoho architekta).

Trafa pro halogenky jsou i poměrně plochá, například na toroidech.  Toroidy jsou u nás zatím slušně k dostání. Nebo lze použít zalitá trafa s flexošňůrami. Ta bývají v německých E-shopech běžná i nad 20VA, u nás už je skoro vytlačily elektronické "transformátory". 
Klasická EI trafa je nutné montovat kolmo k sobě (u zalitých vývody o 90°), aby se netloukly a neovlivňnovaly rozptylové toky vzájemnou magnetickou vazbou.

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

Václav Třetí

Quote from: Franta Puklický on 31.08.2016, 13:38
Mám 1:1 - 400/400V oddělovací trafo na oddělení vnitřní a vnější zemnící sítě. Zapojení prim. do trojúhelníka, sek. do hvězdy s vyvedeným nulovým bodem (3+PEN). Nulový bod přizemněn na vnější zemnící síti.  Je tedy síť na sekundární straně TN-C?


Trafo samotné má sekundár 3+N. Pokud N přizemníte, dostanete sice PEN a tím vlastně síť TN-C, ale k čemu vám to bude dobré? To máte zřejmě i před trafem, nebezpečné to bude při nějaké poruše stejně, jen bude díky vloženému trafu horší vnitřní odpor sítě a tudíž problém s vypínací charakteristikou jističů nebo pojistek.

Smysl by to mělo jedině v nějaké síti TT nebo IT s pouze třemi fázemi bez vyvedeného středu a vy potřeboval klasickou síť s možností použití spotřebičů na 230V. Ale i tak by bylo vhodnější použití zapojení sítě na sekundáru TN-S tj. 3+N+PE a přidat chránič 30 mA.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Franta Puklický

Quote from: Václav Třetí on 01.09.2016, 08:24
Pokud N přizemníte, dostanete sice PEN a tím vlastně síť TN-C, ale k čemu vám to bude dobré? To máte zřejmě i před trafem, nebezpečné to bude při nějaké poruše stejně, jen bude díky vloženému trafu horší vnitřní odpor sítě a tudíž problém s vypínací charakteristikou jističů nebo pojistek.


Před trafem je TN-S. Dobré to bude pouze k tomu, že dle technické zprávy to tak má být kvůli oddělení 2 různých zemnících sítí....Jenom jsem si nebyl jist, co tím přesně vznikne za síť.