Started by 3914, 22.01.2015, 19:30

previous topic - next topic

3914

22.01.2015, 19:30 Last Edit: 26.01.2015, 18:05 by Miroslav Minařík

Je možné při částečné rekonstrukci bytového rozvodu v panelovém domě
(Slovem částečné rekonstrukce mám na mysli že hliník nebyl vytažen všechen)
umístit před rozvadeč svorkovnici (řadová na DIN liště) kde se zapojí zbyvající hliníkovej rozvod a ze svorkovnice povede už CYKY do rozvadeče délka propoje max 2m.
Kabel od elektroměru k bytové rozvodnici bude logicky CYKY

Nebo musím bezpodmínečně tahat stávající hliník až do rozvaděče k jističi?

Je to jen takovej nápad tak mě zajímá zda je to možné či nikoliv před samotným začátkem rekonstrukce s elektrikářem jak jinak  ;)

Jan Bocek

Již moderátor to označil NESMYSLNÁ OTÁZKA.

Zkuste ten záměr nakreslit na papír a přiložit. Snad pochopíme, jak to myslíte. I když tuším, co chcete asi říci.....
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jiří Schwarz

Zákrok do starého rozvodu, kde nemusí být jednoznačně rozlišitelné funkce vodičů podle vybledlých barev, přináší riziko úrazu elektrickým proudem, to by měl "vymyslet" a především zapojit a ověřit správnost někdo, kdo má zkušenosti i potřebné vybavení.
To je riziko radit na dálku a nevidět to.
Navíc koncepčně mě to připadá poněkud hloupé, snad by to šlo jako řešení na omezenou dobu mezi dvěma etapami rekonstrukce.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Franěk

Quote from: Jiří Schwarz on 24.01.2015, 19:29
....snad by to šlo jako řešení na omezenou dobu mezi dvěma etapami rekonstrukce.


A co je to omezená doba? Mám s provizorními řešeními především špatné zkušenosti. Většinou provizorně, znamená na věky, nebo než se něco stane.

S ostatním mohu jen souhlasit.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

David Frýba

Já vám asi rozumím.Vy chcete zčásti stávající hliníkové rozvody zachovat a dotahat k nim nové přívody od rozvaděče.To bych tuto variantu být vámi důkladně zvážil a jako rekonstrukci elektroinstalace to nenazýval.I když si umím představit jak náročné je do panelů připravit cesty pro nové kabely.

Zdenek Hejčl

Míchat nově natahanou elektriku se starým rozvodem je poněkud  (zle)

Je s tím spojeno několik problémů o kterých laik nemá potuchy a ani to nemá cenu vysvětlovat.
Nové natahat do rozvaděče a zapojit dle platných norem dle ČSN.

Staré ponechat, tak jak jsou.
Nechat na solidním elektrikáři, aby uvážil jejich možnou úpravu, pro pozdější rekonstrukci.  ;)
Ale tohle jste asi číst nechtěl?
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jirka Š. Svejkovský

Samozřejmě, že jde spojit starou a novou instalaci. Jenom se to musí umět.

Tuto neděli jsme s kolegou vyjížděli na servis. Byt v paneláku. Paní zapnula rychlovarnou konvici, v zásuvce to prsklo, zasmrdělo a tma. Přestala fungovat celá linka.

Zjistili jsme, že na zásuvce má sotva 120V, a na ostatních částech instalace nulu.

Bylo to docela pátrání, ale "elektrikář", který připojoval na lince nové obvody propojil původní Al rozvod s mědí svorkou 30282 za krabicí. Ta ustřihla hliník a došlo k jiskření. Do požáru moc nechybělo.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jaroslav Hasala

Různé "polorekonstrukce" jsou celkem běžné, typicky právě při rekonstrukci bytových jader u panelových domů.
Kromě nové elektroinstalace v "jádru" se obvykle udělá také výměna podružné rozvodnice.
Ovšem okruhy mimo "jádro" zůstanou stávající - tedy hliníkové vodiče TN-C.

Nové rozvodnice ovšem nejsou uzpůsobené pro připojení hliníkových vodičů - týká se to zejména vodičů PEN.
Jednou z možností jak připojit PEN vodiče je použít propojené řadové svorky.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz