• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
16.01.2026, 00:28

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaká má být od sebe vzdálenost vedení plynu a nn?

Started by Vít Peňáz, 21.02.2015, 20:28

previous topic - next topic

Vít Peňáz

21.02.2015, 20:28 Last Edit: 21.02.2015, 21:46 by Miroslav Minařík


Letos nás čeká rekonstrukce domu, první věc která s tím souvisí je předělání elektroměru a plynoměru na hranici pozemku.
Myslel jsem si že pokud jdou kabel a trubka souvisle vedle sebe bez křížení takže má být odstup 40cm, dnes tu byl plynař a tvrdil mi že musí být min 80cm.
Co je na tom pravdy?

Miroslav Minařík

Quote from: Vít Peňáz on 21.02.2015, 20:28

Letos nás čeká rekonstrukce domu, první věc která s tím souvisí je předělání elektroměru a plynoměru na hranici pozemku.
Myslel jsem si že pokud jdou kabel a trubka souvisle vedle sebe bez křížení takže má být odstup 40cm, dnes tu byl plynař a tvrdil mi že musí být min 80cm.
Co je na tom pravdy?


Pokud to byl opravdu plynař a ne nějaký fušér, máte jiný důvod mu nevěřit?
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

David Hruda

Quote from: Vít Peňáz on 21.02.2015, 20:28
... je předělání elektroměru ... na hranici pozemku.

Proč? Já bych se snažil tomu vyhnout.

Quote from: Vít Peňáz on 21.02.2015, 20:28
....dnes tu byl plynař a tvrdil mi že musí být min 80cm.

Myslím, že dle platné ČSN 73 6005 je vodorovná vzdálenost u NTL 0,4m, u STL 0,6m, svislý odstup min 0,1m.
Minimální hloubka plynu je 0,8m pod chodníkem a ve volném terénu, pod vozovkou 1,0m.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz