Který předpis nařizuje reviznímu technikovi dělat napěťové zkoušky na kabelech?

Started by Oto Strnad, 16.03.2015, 11:51

previous topic - next topic

Oto Strnad



Nevíte, který předpis nařizuje reviznímu technikovi dělat napěťové zkoušky koncovek či spojek na vn kabelech?
Jedná se mi pouze o kabely.
A když jsme v tom, tak kterou platnou čsn používáte pro tyto účely. K dispozici je stejnosměrný zdroj do 100kV. ....

František Bernard

Zkoušky na kabelech vn provádím podle PNE 34 7626Provozní zkoušky vn kabelových vedení .... .Je ji možno zdarma stáhnout.

Martin Hroudný

Nejsem v tom odborník, ale zkouška zvýšeným napětím se provádí dle IEC 60840.

Dle mého skromného názoru není zkouška zvýšeným napětím ničím vymezena coby povinná - jelikož sama o sobě výrazně snižuje životnost kabelu.
Buď ji zadavatel chce provést nebo nechce provést.


Elektrické zkoušky po montáži

Zkušební metody stanoví ČSN IEC 60840 článek 13.
Je-li kabel částečně zakryt kabelovým ložem, provádí se plášťová zkouška 10kV po dobu 1min. Tato zkouška zjistí neporušenost pláště kabelu a provádí se ještě po montáži koncovek a spojek v celé délce kabelu.
ČSN IEC 60840 dle 13.1.1 b) stanovuje zkoušku střídavým napětím. Zkouška se provádí normálním provozním napětím sítě přiloženým po dobu 24h (1xUo bez zatížení).
Po dohodě dodavatele a odběratele je možno provádět další zkoušky např.: zkoušku 2xUo po dobu 1 hodiny. Na tuto zkoušku je však třeba speciální zdroj.
Zkoušku zvýšeným napětím lze doporučit v případě, že se jedná o kabelovou trasu, kde jsou použity spojky. Zkouška zvýšeným napětím není vhodná v případě přeložek oprav a pod, kdy součástí zkoušeného kabelu je nový kabel a původní kabel.

František Bernard

TO: Oto Strnad. Zkouška pláště žil se provádí ss napětím 5 kV po dobu 2 - 5 minut. V tomto "ranku" se pohybuji již padesát roků, nikdy jsem neprováděl zkoušku v délce trvání 24 hodin. PNE najdete na adrese csres.cz, další informace ve vyhledávači, např. napěťové zkoušky vn kabelů.