Started by Peter Hlatký, 18.03.2015, 20:12

previous topic - next topic

Peter Hlatký

18.03.2015, 20:12 Last Edit: 18.03.2015, 20:36 by Miroslav Minařík
Potrebujem zavesiť elektrickú zásuvku zo stropu.
Predstavu máme takú ,že zásuvku pripojenú na kábli 3Gx2,5 a pripevnenú na oceľovom lanku ,ktoré je zakotvené v strope,necháme visieť zo stropu haly.
Pravdaže dodržíme všetko predpísané istenie a ochrany.

Dovoľuje to norma takýmto spôsobom inštalovať zásuvku?
Vo vyhláške MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. som nič podobné nenašiel zakázané.

Jirka Š. Svejkovský

Raději bych viděl zásuvku pevně uchycenou a zajištěnou proti vytržení, například průmyslovku s převlečnou maticí. A měl byste znát názor vašeho revizáka.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Martin Kurka

V průmyslu to vůbec není problém a používá se to hojně pro připojení menších strojů, montážních hnízd, kontrolních stanovišť apod.

Jak ve formě závěsných zásuvek, tak energetických kostek. Do energetických kostek bývá vyveden i stlačený vzduch.

Ovšem tyto zásuvky musí být v průmyslovém provedení!
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

Jan Bocek

Quote from: Peter Hlatký on 18.03.2015, 20:12
Potrebujem zavesiť elektrickú zásuvku zo stropu.
Predstavu máme takú ,že zásuvku pripojenú na kábli 3Gx2,5 a pripevnenú na oceľovom lanku ,ktoré je zakotvené v strope,necháme visieť zo stropu haly.
Pravdaže dodržíme všetko predpísané istenie a ochrany.

Dovoľuje to norma takýmto spôsobom inštalovať zásuvku?
Vo vyhláške MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. som nič podobné nenašiel zakázané.


V průmyslu dosti často použito. Jen ten průřez bude trochu málo, pokud tam bude více než jedná zásuvka. Pokud je kabel lankem odlehčený a správně jištěný nemám s tím při revizi problém. Požaduji ale i jednoduchou dokumentaci. Dokonce není problém ani tam, kde je ochranné pospojování. Pak musíte přivést ještě zž vodič min 4 mm2 a vytvořit PE svorku na držáku zásuvky.
Ocelové lanka je dobré zajišťovat dvěma bleichertkami....standardního provedení.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Martin H.

Quote from: Jan Bocek on 18.03.2015, 22:07
Ocelové lanka je dobré zajišťovat dvěma bleichertkami....standardního provedení.

Prosím o vysvetlenie, čo to je.

Vít Rotrekl

NO to by mě taky zájimalo, tohle slovo jsem asi nikdy neslyšel...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Pavel Ryšavý

Unás se tak říká tomuhle:

www.akros.cz/sverky-lanovelehke-an-9074/a4/prod/

SVĚRKY LANOVÉ (LEHKÉ) AN 9074/A4

Ale abych se přiznal, správný pravopis tohohle výraz taky neznám.
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Lukáš Rotrekl

Když jsme takhle dávali zásuvku nad pracovní stůl, zdálo se mě lepší řešení s "lustrhákem" a řetízkem, do kterýho se zároveň zapletl i kabel. Nahoře přechodová svorkovnice
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jan Bocek

Quote from: Martin H. on 19.03.2015, 09:46
Prosím o vysvetlenie, čo to je.


Na huti a v dolech každý řemeslník věděl, že "Bleichertka" je lanová svorka. Nějak se to ujalo na začátku minulého století, kdy se stavěly velké lanové dráhy jak v hutích, tak hlavně na šachtách. tyto "lanovky" většinou zajišťovala německá firma Bleichert. Proto i veškeré příslušenství k lanovým dopravníkům se slengově nazývaly "bleichertky. Zakladatelem firmy byl skvěly inženýr Adolf Bleichert, který založil v Lipsku Fabrik fur Drahtseilbahnen a postavil mnoho významných lanovek po celém světě.

Takže dneska lanová svorka dle DIN 741

Doplnění:
ve firmách, kde se používá k napájení systém Bus-Bar, tak většina přívodu k rozvaděčům je na závěsných lanech. Některé stroje jsou ale mobilní a tak je výhodné závěsné napájecí body včetně rozvodu vzduchu,  mít "v prostoru"  na tak zvaném "luft haku" . Poloha se někdy zajištuje v horizontálním směru pomocí lana. Osvědčilo se kevlarové lanko.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Martin H.

Quote from: Jan Bocek on 19.03.2015, 12:30
Na huti a v dolech každý řemeslník věděl, že "Bleichertka" je lanová svorka. Nějak se to ujalo na začátku minulého století, kdy se stavěly velké lanové dráhy jak v hutích, tak hlavně na šachtách. tyto "lanovky" většinou zajišťovala německá firma Bleichert. Proto i veškeré příslušenství k lanovým dopravníkům se slengově nazývaly "bleichertky. Zakladatelem firmy byl skvěly inženýr Adolf Bleichert, který založil v Lipsku Fabrik fur Drahtseilbahnen a postavil mnoho významných lanovek po celém světě.

Takže dneska lanová svorka dle DIN 741

S takouto odpoveďou je radosť sa učiť od skúsenejších. Vďaka za objasnenie pojmu aj súvislostí.

Peter Hlatký

Ďakujem všetkým za rady ktoré mi poskytli.
Dnes som nainštaloval závesnú zásuvku.S riešením sme maximálne spokojný.
Ešte raz vám všetkým ďakujem za pomoc.