Môže ísť LED pás ponad umývadlo v kuchyni?

Started by Tomáš Gardoň, 31.03.2015, 09:23

previous topic - next topic

Tomáš Gardoň

31.03.2015, 09:23 Last Edit: 31.03.2015, 10:02 by Miroslav Minařík
Môže ísť LED pás vo výške 1,5m (od podlahy) nad umývadlom v kuchyni (umiestnený na spodnej hrane vrchných poličiek).
Keď pozerám 7-701, tak tam je uvedené, že v umývacom priestore je možné svietidlo montovať vo výške min. 1,8m.
Ako sa na to pozerajú revízni technici?
Vidieť to takto namontované asi všade.

Vít Rotrekl

Pokud je to LED pásek v nějakém profilu s krycím plexi, tak bych s tím neměl problém.. Pokud by to byl jen holý pásek nalepený ze spodu na skříňkách, tak by se mě to nelíbilo.
Jednak je tam jisté riziko že na to šplouchne voda a nastanou nějaké pyro efekty, a duhak se mě to nelíbí, proto, že se pásek chladí do dřeva/lamina. A to je jen otázka času kdy se to dřevo pod čipem vznítí.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Lukáš Rotrekl

Při této příležitosti se zeptám:
Potkali jste se někdo s napaječi pro LED, halogenky, .... které na sobě měly poznámku "SELV EKVIVALENT" ?  
Co si o tom myslet? Dá se to uvažovat jako SELV nebo ne?
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Petr M

Quote from: Lukáš Rotrekl on 31.03.2015, 10:52
Potkali jste se někdo s napaječi pro LED, halogenky, .... které na sobě měly poznámku "SELV EKVIVALENT" ?  
Co si o tom myslet? Dá se to uvažovat jako SELV nebo ne?


Pro SELV se jako zdroj podle normy uvažuje buďto elektrochemický zdroj (akumulátor, baterie), nebo bezpečnostní transformátor. Nic jinýho. Spínaný zdroj, byť galvanicky oddělený, v normách není.

Tímhle označením výrobce bere na sebe, že zdroj navrhl a vyzkoušel za stejných podmínek, jako klasický trafo pro SELV a že ty podmínky splňuje.
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Hynek Čermák

pokud to bude zdroj se stejným stupněm bezpečnosti klidně může být i spínaný viz:

Patrik Dedík

Nemal by byt problem je na 12 V za prve a za druheak ho date do al listy aj to pekne ukaze a aj ho chrani a este ho chladi a ked to chcete mat este poistene dajte vacsie krytie bud ip 65 alebo ip 68
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

Kamil Novák

Quote from: Vít Rotrekl on 31.03.2015, 10:49
Pokud je to LED pásek v nějakém profilu s krycím plexi, tak bych s tím neměl problém.. 


Mám to doma přesně tak, tudíž s tím problém nemám.   (beach)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Radim Strycharski

Quote from: Kamil Novák on 31.03.2015, 17:59
Mám to doma přesně tak, tudíž s tím problém nemám.   (beach)

Doma bych snesl i nepublikovatelné provedení, ovšem jak to zhodnotit v případě zakázky pro cizí subjekt? Krycí sklo s ochranným košem; co s tím? Může být plexisklo považováno za sklo?

Kamil Novák

Quote from: Radim Strycharski on 31.03.2015, 18:33
Krycí sklo s ochranným košem; co s tím? Může být plexisklo považováno za sklo? 


Přiznám se, že tohle by mne asi ni nenapadlo řešit.  (whist)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Martin H.

Quote from: Vít Rotrekl on 31.03.2015, 10:49
...  duhak se mě to nelíbí, proto, že se pásek chladí do dřeva/lamina. A to je jen otázka času kdy se to dřevo pod čipem vznítí.

Mám dobrú správu  :)
Lepidlo na pásiku (3M) na dreve nedrží viac ako pár dní.

Dával som raz LED do vyfrézovanej drážky dreveného zábradlia. Že nebudem mať poriadne chladenie som vedel vopred a išiel som s výkonom na minimum. Svoju funkciu celonočného osvetlenia to plní už rok veľmi dobre a pás na priamy dotyk nehreje - nie je teplejší ako ruka.

František Šohajda

Je pásek LED a pásek LED...
Jsou pásky tzv. "lidově "vodotěsné -zalité jakou si pryskyřicí...tam bych se nebál, pokud zdroj umístím na rozumném místě !
Bývá to kvalitně zalito!
Obyč. pásky nezalité bych tam rozhodně nedával, protože za nějaký rok bude pl.spoj rozežrán a zoxidován.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Vít Rotrekl

Jenze na ty profily existuji plechove drzaky, ktere se prisroubuji na nabytek a pak to vydrzi. Jenze to to nesmi montovat mamlas...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jan Palička

Quote from: Tomáš Gardoň on 31.03.2015, 09:23
Keď pozerám 7-701, tak tam je uvedené, že v umývacom priestore je možné svietidlo montovať vo výške min. 1,8m.

Jen pro upřesnění  - ČSN 33 2000-7-701 ed.2 což je překlad HD 60364-7-701:2007 už umývací prostor nezná. Umývací prostor je definován v národní normě ČSN 33 2130 ed3 takto: světelný zdroj svítidla musí být kryt ochranným sklem a všechny části svítidla, které jsou níže, než 2,5 m nad podlahou, musí být z trvanlivého izolantu. Je-li svítidlo umístěno níže než 1,8 m nad podlahou, musí být chráněno před mechanickým poškozením a musí být v provedení alespoň X1. Spodní okraj svítidla nesmí být v žádném případě níže než 0,4 m nad horním okrajem dřezu.

Pokud je svítidlo s kovovým krytem připojeno na obvod napájený proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím reziduálním proudem do 30 mA, je možno dle platného výkladu (TNI 33 2130, případně vyjádření ing Dvořáčka na iisel)  považovat cíl normy za splněný a není nutno instalovat svítidlo s izolačním krytem.

Tím, že byl umývací prostor v HD 60364-7-701:2007 zrušen, je jen na každém státě, zda jej bude vyžadovat nebo ne. Např. Německo jej v národních normách již nezavedlo, pouze se doporučuje neinstalovat el. spotřebiče v okruhu 60 cm od výtoku.