Je bytový dům s více byty zařízením třídy I skupiny B podle vyhl. 73/2010?

Started by Lukáš Rotrekl, 08.04.2015, 09:57

previous topic - next topic

Lukáš Rotrekl

Modelově bytový dům s 80 byty. Průměrně budu uvažovat obydlení 3 lidmi. Bude elektroinstalace v tomto objektu spadat do třídy 1 skupiny B podle vyhlášky 73/2010?

Quote from: Vyhl. 73/2010Zařízení ve stavbách určených pro shromažďování více než 200 osob


a tedy jestli z toho poplynou náležitosti této třídě odpovídající, zejména:

Quote from: Vyhl. 73/20104. Zahájení montáže zařízení třídy I. oznamuje osoba uvedená v bodu 1
bez zbytečného odkladu organizací státního odborného dozoru.

5. Zařízení třídy I. lze uvést do provozu jen na základě odborného a
závazného stanoviska^6) organizace státního odborného dozoru.


Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

František Šohajda

Bytový dům by neměl být do toho zahrnut.
1/B je pro prostory jako jsou kina,super-hyper markety,divadla ,nákupní centra a pod...

Viz metodika SÚ co je a co není ?  (S vyšším nebezpečím úrazu- v Bytech asi není?...)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Michal Slabý

V tomto případě to asi není nutné, dle metodiky, ale když se obrátíte na TIČR k vyjádření, tak je to taky možné. Akorát to investora bude stát o nějakou kačku navíc. Ještě bych se zeptal na patřičném stavebním úřadě, jestli vyjádření TIČRu nebudou chtít ke kolaudaci.
Revize E1B

Lukáš Rotrekl

Oups, pánové omlouvám se za překlep. Měl jsem na mysli skupinu "D", jen mě nějak uteklo to B. Dotaz mám správně a ptám se na budovy pro shromažďování osob. Podle metodiky přiložené kolegou Šohajdou vlastně není co řešit a je to jednoznačně I/D.

Přiznám se, že přiložený dokument mě do teď unikal.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

J Lhava

Ano, i bytový dům může spadnout do zařízení třídy I.

Jednak viz ona metodika TIČR pro stavební úřady na webu MMR.
Ptal bych se po "projektovaném počtu osob".
Ptal bych se po PBŘ, kde se počty osob počítají.
Podívat se i do ČSN 73 0818, kde je postup jak spočíst počet osob v objektu.
A v neposlední řadě se podívat do ČSN 33 2130 ed. 3, tuším poslední příloha

Lukáš Rotrekl

V podstatě do třídy I skupiny B padne každej dům, kde komise (projektant) určí prostředí zvlášť nebezpečné. Potkali jste se s tím předpokládám už všichni. Jak jste se k tomu postavili?
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

J Lhava

Z jakého titulu by měly být v bytovém domě vlivy zvlášť nebezpečné?

Lukáš Rotrekl

No když to napíše projektant, tak  to přece musí být pravda, ne   ;D

Musel bych se prohrabat archivem, ale našel bych toho dost (pokud sem to nepromazal). Od koupelen po venkovní prostředí a terasy.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jiří Buben

To by ale musel být prostor pracoviště s vnějšími vlivy zvlášť nebezpečnými. A jelikož v bytovém domě pravděpodobně nebude pracoviště, tak bych z tohoto pohledu byl v klidu. Právě slovo pracovišť je v tabulce v příloze 1 vyhlášky 73/20010 Sb. u skupiny B dost důležité.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Lukáš Rotrekl

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jiří Buben

Buď v klidu. Taky jsem i při několikátém čtení přesně na tomto byl nachytán. Ale zase si to od té doby už pamatuju. ;D
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....