Started by Zbyněk Richtár, 08.04.2015, 08:41

previous topic - next topic

Zbyněk Richtár

08.04.2015, 08:41 Last Edit: 08.04.2015, 11:00 by Miroslav Minařík


Vyplňuju formulář od EONu k zřízení nové přípojky. Jedná se o starou výrobní a skladovací halu, kde je odpojena elektřina a v rozvaděči je od trafa 3x240+180mm kabel .
Haly chci pronajímat, takže ještě nevím co přesně tam budou přesně za spotřebiče. Nicméně nějak jsem to spočítal zhruba tak: světla-15kW, standartní spotřebiče-10kW, ohřev vody-12kW, el.vaření 3f-10kW, vytápění přímotop-20kW, motory, svářečky apod-25kW.

Jaký mám zaškrtnout druh kompenzace (centrální, skupinová, jednotlivá) a celkový výkon kompenzace?

Zbyněk Richtár

Chápu to správně, že mohu zaškrnout třeba 2 políčka (skupinová - pro motory atd) a (jednotlivá - pro zářivky a výbojky)??

Miroš Jan

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Zbyněk Richtár

Quote from: Miroš Jan on 08.04.2015, 21:17
A musí tam být kompenzace?


Teď jsem se podíval pořádně na ty papíry a máte pravdu. Je to v kategorii TEPELNÉ ČERPADLO, takže to bude k tomu.  ;) blbě jsem se díval

Lukáš Rotrekl

Nechcete si najít někoho, kdo ví která bije a vyplnit to s ním? Například toho, kdo vám na to bude psát revizi a asi dělat i nějaké úpravy před připojením...
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.