Pro zapojení satelitu je nutné vést 4x koaxiální kabel horizontálně po stěně domu až k parabole na rohu domu.
Cestou ovšem vede svisle vedení od hromosvodu.
Lze nějak správně (nebo alespoň jak nejméně špatně) vyřešit toto křížení?

Lukáš Rotrekl

Vyhnout se mu úplně je nejlepší...
Oddálit hromosvod 2. nejlepší...
Zaizolovat hromosvod 3. nejlepší (ne izolačkou ale izolovaným vodičem (HVI))
Zasvodičovat koaxy na bleskový proudu (na přepětí stejně budete) 4. nejlepší, ale  z praktických zkušeností to bude docela bojovka...  

Dále už záleží na tom, jak to u vás vypadá, jestli je to 3m nad zemí nebo 12  ...
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Ati

Jednoducho , tak aby to nekrižoval. Nájsť inú cestu pre pre koaxiál. Dajte sem jedno fotku o situácie . ;)

Zdenek Hejčl

No od doby M.K. je tu opět jeden BOREC.  (dance)
Už jsem myslel, že nikdo nebude tak vyjímečný.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Lukáš Rotrekl

Tak nevím, jestli jste si neprohodil ty odpovědi mezi vlákny.. Tady má zrovna pravdu....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Zdenek Hejčl

Je tak, ale tady jsem na toto narazil poprvé. :-)
Ano potvrdil, co jsi psal....
Vyhnout se mu úplně je nejlepší...

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jiří Diviš JD

Díky pane Rotrekl. Měl bych otázku. Je při použití HVI vodiče na svodu nutný i bod 4? Resp. co vlastně bod 4 znamená? Dále by mě zajímalo, jak daleko na každou stranu od křížení musí být natažen HVI vodič? Děkuji.

Abych odpověděl i ostatním - jiné umístění vymyslet nelze. Místnost, kam koaxy vedou, je na severozápad. Na střechu vést nic nemohu. Musím tedy jet kolem domu, abych dosáhl jižního výhledu. A na obou stranách domu narazím na rohu na hromosvod. Vím, že to není ideální, ale alespoň chci udělat co budu moci, abych zamezil případným škodám.


Lukáš Rotrekl

Vodič HVI dle instalačního návodu, rozhodně to nebude jednoduché z pohledu instalace jen pro obejití koaxu. Bude rozhodně lepší HVIčkem udělat celý svod
http://www.dehn.cz/pdf/downloads/montazni/montazni2010/DEHNconductor_system.pdf

Bod 4) pokud oddálíte nebo zaizolujete hromosvod (nedojde k přeskoku), nemusíte na koaxy dávat svodič bleskového proudu, i když v žádném případě nebude na škodu a přikláněl bych se k tomu dát tam svodič, který zvládne i nějaký malý bleskový proud.
Co se týká svodičů přepětí (typ2), tak vzhledem k tomu, že předpokládám umístění antén v LPZ0b a připojení v LPZ1, tak na přechodu budou osazeny minimálně svodiče přepětí T2, pokud místo nich nepoužijete to zařízení do kterého budou připojeny, a které zajistí, že se případné přepětí nedostane dál.... 
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

novy2

Quote from: Lukáš Rotrekl on 04.05.2015, 10:39
a které zajistí, že se případné přepětí nedostane dál....  

ďalej k ďalšej vašej elektronike a k susedom, ktorí nemajú prepäťovú ochranu na vstupe bytu.
Nemôžete ten kabel viesť vnútrom bytu?

Jiří Diviš JD

Quote from: Lukáš Rotrekl on 04.05.2015, 10:39
Vodič HVI dle instalačního návodu, rozhodně to nebude jednoduché z pohledu instalace jen pro obejití koaxu. Bude rozhodně lepší HVIčkem udělat celý svod
http://www.dehn.cz/pdf/downloads/montazni/montazni2010/DEHNconductor_system.pdf

Proč je lepší udělat celý svod z HVI? Nešel by použít vodič "HVI® III s hlavicí a s volně
přiloženým připojovacím prvkem - 819 022 a 819 025" a nahradit třeba pouze 2m svodu? Je tam nějaký háček?

Lukáš Rotrekl

Oblast koncovky....., ale to jsme ve stádiu teoretických úvah protože o tom nevíme nic....
Možná to půjde, ale .....

Je fakt, že místo "rozhodně" jsem měl napsat spíš "pravděpodobně"..
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.