• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
15.01.2026, 15:44

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Budete používat jističe s charakteristikou "Z"?

Started by František Šohajda, 15.05.2015, 07:31

previous topic - next topic

František Šohajda

15.05.2015, 07:31 Last Edit: 15.05.2015, 11:05 by Miroslav Minařík
Firma Bonega začala vyrábět novou charakter. jističů s označením "Z"  s vyp. proudem
2-3 In. Vypnutí do max. 5ms při. max zatížení.
Pro velmi rychlou reakci na přetížení.
Pro citlivé přístroje.
Budou mít v praxi nějaké vhodné použití?
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jiří Novotný- Stryker

V tomto jsem skeptik, když vidím tu nechuť osazovat SPD třetího stupně, k citlivým zařízením.
Tak nějak jsem vnitřně na pochybách, že na toto zákazník uslyší.

Vít Rotrekl

Pokud budou od BONEGA, tak určitě ne. :)
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jan Franěk

Protože jde o novinku, je potřeba ji nejprve otestovat a najít pro ní vhodné uplatnění. Pak nevidím důvod proč to nepoužít, i když jde o Bonegu. Použil jsem ji v mnoha domech a krom pár problémů se svorkami a především měkkými šrouby, což se už zlepšilo, jsem nezaznamenal nějakej problém.

Ale vypadá to, že jsem asi sám, komu tady Bonega nevadí  ;)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jiří Novotný- Stryker

Quote from: Jan Franěk on 15.05.2015, 11:50
Ale vypadá to, že jsem asi sám, komu tady Bonega nevadí  ;)


Mně taky Boneqa nevadí, s oblibou navrhuji jejich jističe s odpínatelným "N" pólem.
Nemám na to, žádnou negativní odezvu od montážníků ani uživatelů.

rostislav šašvata

Jističe BONEGA dává náš výrobce rozvaděčů do rozvaděčů již 15 let. Za tuto dobu měl poruchu jeden proudový chránič. Myslím, že není k tomu co dodat.

Jan Franěk

Ale zpět k tématu. Napadají vás nějaké konkrétní aplikace, s jističi Z?
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Milan Hudec

Jasně jištění dlouhých vedení, kdy v určitém úseku přestávábýt rozdíl mezi zkratem a přetížením, ale Bonegu nepoužívám.

Vít Rotrekl

Napájení nějakých řídících jednotek v rozvaděči např. Ale ty mají většinou na vstupu nějakou pojistku, takže to asi bude zbytečné.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jiří Novotný- Stryker

Co takto dotaz na pana Hudečka z Boneqy?
Předpokládám, že si toto vyžádal trh (na základě čeho ovšem netuším).

Pavel Ryšavý

15.05.2015, 15:08 #10 Last Edit: 15.05.2015, 15:18 by Pavel Ryšavý
Jističe s charakteristikou Z se vyrábí už nějaké desetiletí, teď nemyslím Bonegu.
Občas se hodí pro jištění elektroniky.

Chápu, že většina elektrikářů si vystačí s B, C, D a o tom, že existují i charakteristiky A, K, Z vůbec netuší, a nepotřebují je.

Stryker: někdy je důležité vědět I2t za jističem...
nebo měkké zdroje, které ani při tvrdém zkratu prostě ten pětinásobek na shození jističe B nedají, ...
naopak magnetické pohony, na které nestačí D

a pak budete za tyhle charakteristiky vděčný

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Daniel Hudzík

Vo vacsine pripadov miesto istica "Z" vyhovie poistka...
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Pavel Ryšavý

Pojistku na dálku nadřazeným systémem přes pohon nenahodíte :-)

Tyhle jističe asi moc velkým kasovním trhákem nebudou, proto je nedělá kde kdo. Ale to je Bonegy boj, jestli to dokáží prodat.
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Jiří Schwarz

Dnes už to nepoužívám, ale měl jsem "kutilský koutek", kde jsem měl panel s jištěním jedné zkušební zásuvky B4 a někdy ani to nestačilo a při nějakém zkratu v opravovaných přístrojích to shazovalo i jistič v rozvaděči.
Tohle by možná nebylo špatné. Ale kolik takových "kutilů" by si to koupilo, když dnes se skoro nic nevyplatí opravovat?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Pavel Ryšavý

Domácí kutilové asi nebudou cílová skupina zákazníků. :-)
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Jan Palička

Sïemens už roky dělá jističe s firemní charakteristikou A také s vypínacím proudem 2-3 In, avšak s trochu jiným rozsahem tepelné spouště než je Z od Bonegy. Podle katalogu Siemensu je vypínací charakteristika A určena pro omezenou ochranu polovodičů, ochranu měřicích obvodů s měřicími transformátory a  ochranu obvodů s velkými délkami vodičů před nebezpečným dotykem s požadovanou dobou vypnutí do 0,4 s podle ČSN 33 2000-4-41 (DIN VDE 0100 Teil 410)
Zajímavý přehled je na německé wikipedii http://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter.