Jak revidovat oddělitelné přívody?

Started by Frantisek123, 01.06.2015, 14:50

previous topic - next topic

Frantisek123

01.06.2015, 14:50 Last Edit: 01.06.2015, 16:35 by Miroslav Minařík


Jsem tu postaven před požadavek zákazníka zrevidovat oddělitelné flexi kabely. Hledal jsem nějakou podporu v normách, ale bez nějakých valných výsledků.

Měřit elektrický odpor vodičů, případně izolační odpor mezi nimi a s jakými parametry, to se v normách uvádí, ale jakým zpsobem to provést?

Jaroslav Hasala

Tyto revize přímo řeší ČSN 33 1600 ed. 2.

Jak v praxi provést měření - to samozřejmě záleží na konkrétním typu kabelu. Pokud jde o více kabelů stejného typu, asi by stálo za to vyrobit si nějaký přípravek.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Jiří Schwarz

Izolační stav mě změří běžný MP pro revize spotřebičů, tak je jedno, jestli mám jako spotřebič zapojeno něco "co žere proud", nebo jen něco, co ho odvede na druhý konec kabelu...
Odpor ochranného vodiče - úplně stejně jako když když kontroluji správné spojení nějaké přístupné vodivé části u spotřebiče ve třídě I. 
Pokud by se těch revizí kabelů provádělo opravdu hodně, tak na to je krásný měřící přístroj, je na baterie, a důležité parametry kabelů (napájecích šňůr) kontroluje rychle a pohodlně (kdyby já ji vzpomněl kdo to vyrábí... ale ukázka byla parádní)

Pokud je spotřebič a odpojitelný přívod, je vhodné je kontrolovat jako celek a označit který kabel kam patří.
Někdy se stane, že spotřebič vypadá že je OK, kabel také, ale spojení je problematické.
Především u staršího provedení "koncovky", viz obrázek.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

František Šohajda

QuoteJak revidovat oddělitelné přívody?


Stejně jak  "prodlužky". ;)
Hlavně je označit, protože nikdy nevíte, kam je personál zapojí. (na co?)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...