Jaky prurez vodice musi byt v rozvadeci kde jsou 3-10A a 4-16A a pr.chr.25A 1F.?

Started by Martin1021, 07.06.2015, 23:10

previous topic - next topic

Martin1021

 chtel bych se zeptat jestly muzu v rozvadeci kde jsou 3 10A jistice a 4 16A jistice a jeste 25A jednofazovy chranic propojit to 2,5 vodicem?

Miroslav Minařík

.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Miroslav Minařík on 07.06.2015, 23:29
Nemůžete.
Nemáte na to kvalifikaci.

Kdyby jenom kvalifikaci ... Ale ani představu. To jsou ty elektrikáři fakt tak drahý?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Čestmír Kubáček

Pánové, odpověď nemůžete, nemáte kvalifikaci, není odpověď na daný dotaz.
Žijeme ve svobodné republice, můžete si dělat co chcete. Vaše zapojení začne hořet dříve, než si myslíte. Jste připraven nést nasledky? Jinak vaše otázka měla znít: " je zapojení bytové rozvodnice prurezem 2,5mm2 správné?

David Hruda

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Miroslav Minařík

Quote from: Čestmír Kubáček on 08.06.2015, 06:55
Žijeme ve svobodné republice, můžete si dělat co chcete.

Skoro bych vám uvěřil. Ale to by zde nesměly být zákony a policie.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Čestmír Kubáček

Pánové, zákon trestá vraždy a přitom se zabíjí. Ať si to po svém zapojí, ta 2,5 se pod svorku jistice vejde. Ale nasledky tohoto činu plynoucí ze zákonů si ponese sám. Zeptal se jestli může. Může. Tečka. Že neprojde revizí, že nebude pojistitelny celý dům, a že při požáru bude souzen za obecné ohrožení už je hrubá neznalost zákona, která ho neomlouvá z povinností plynoucích ze svobodné volby. Že se v tom nesmí šťárat... To je na jinou pohádku o speciálních klicich k par6 vyhl. 50. Klíč díky kterému by se dál otevřít rozvaděč jen vzdelanymi lidmi a ne sebevrahy

Jiří Schwarz

Quote from: Čestmír Kubáček on 08.06.2015, 06:55
...
Žijeme ve svobodné republice, můžete si dělat co chcete.
...

To je obrovský omyl!
Svoboda musí mít jasná pravidla!
Svoboda jednoho začíná a končí přesně tam, kde se to začíná dotýkat svobody druhého!
Pokud někdo tvrdí, že si může dělat co chce, není to svoboda, ale anarchie!

Proč bych já kvůli svobodě souseda měl mít strach z toho, že až mu nějaká prasárna zapálí byt, že než přijedou hasiči, shoří něco i mě?
Proč bych měl platit více a více na daních, pojištění,... jen proto, že někdo nezodpovědný způsobí nějakou škodu, úraz druhému,...?

Jestli už v 60. létech minulého století vznikla pravidla pro práci na zařízení VTZ, a s nějakými drobnými úpravami platí dodnes, asi to nebylo tak špatně nastavené.

A jestli někdo tvrdí, že ho nezajímají rady a výstrahy "odborníků", tvrdí, že může zákony a vyhlášky porušovat a vybízí k tomu i druhé, byla by to možná zajímavé "školní úloha" pro právníky...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Miroslav Minařík

.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!