Může mít nezapojený zeleno/žlutý vodič na výkon osvětlení?

Started by Adéla Ebersonová, 10.06.2015, 22:30

previous topic - next topic

Adéla Ebersonová


Ve starém panelákovém bytě měníme světlo v předsíni. V předsíni jsou dvě svítidla (na dvou odlišných místech) a dva vypínače - každým z vypínačů se zapínají obě svítidla zároveň. Měníme jen jedno svítídlo, vše ostatní funguje bez problémů.

Ze zdi jdou čtyři vodiče:
černý = fázový, modrý = nulový a DVA zeleno/žluté = asi ochranné.
V novém svítidle jsou jen tři otvory v "čokoládě".
Zapojili jsme tedy tři vodiče, jeden zeleno/žlutý zůstal nezapojený.
Světlo svítí, ale zdá se mi, že má menší výkon než by mělo a navíc i druhé, oddělené světlo svítí nyní slaběji.

Může na to mít vliv to, že druhý zeleno/žlutý vodič je nezapojený?
Kam se má zapojit?
Lze zapojit oba zelenožluté vodiče do jedné zdířky v čokoládě?

Martin H.

Popisovaná situácia je neštandardná, a to minimálne v troch bodoch. Diskusiou sa ďalej nepohnete, aj keď otázka o výkone zvádza na teoretizovanie. Vodiče treba premerať a zapojenie riešiť priamo na mieste. Nezapojený zž sa môže vypomstiť podobne ako nezapojená hadička brzdy v aute.

Petr M

Gratuluju k vytvoření životu nebezpečné situace.

Vzhledem k tomu, že neexistuje kabel se dvěma ŽZ vodiči a ve starým panelákovým bytě je pravděpodobně TN-C, máte patrně světla do série a možná i něco navíc na kostře svítidla  (zle)

K správnýmu zapojení je potřeba, aby to dělal někdo, kdo přesně ví, co dělá. A proměřil si, kam co vede.
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...